2017-05-12View Original

Thread Content

Il y a un réservoir de gaz de pétrole liquéfié dans l’usine. Le niveau de liquide est mesuré à l'aide d'une jauge de niveau de liquide à rabat magnétique sur place. La densité moyenne du flotteur est cohérente. L'affichage de la jauge de niveau de liquide à volet magnétique est toujours inexact et comporte une erreur importante. Une fois la jauge de niveau de liquide utilisée, elle affiche deux mètres. Après quelques minutes, la jauge de niveau de liquide baisse lentement. Après être tombé à un mètre, il remonte lentement jusqu'à deux mètres quatre. Cela arrive souvent. Pourriez-vous s'il vous plaît l'expliquer au maître ? Merci!
Reply #22017-05-12
Il y a une transition gaz-liquide qui fait flotter le flotteur
Reply #32017-05-12
Pour parler franchement, le volet magnétique n’est qu’un connecteur, et il n’y a rien de mal à cela. Si le flotteur peut flotter de haut en bas, cela signifie qu'il n'y a rien de mal avec le flotteur. Vous devez confirmer le niveau de liquide réel du réservoir inférieur. Vous pouvez utiliser un pistolet de mesure de la température pour mesurer lentement la température du bas du réservoir vers le haut. Généralement, une réaction de différence de température sera utilisée au sommet du niveau de liquide. Vérifiez le niveau de liquide pour voir s'il peut être le même que celui du volet magnétique. S'il n'y a pas de problème selon les instructions, vous pouvez également utiliser un aimant ou une clé pour l'essayer sur le tuyau de raccordement de la plaque magnétique afin de confirmer la bonne position du flotteur. Ne regardez pas la surface de la plaque, qui peut parfois être imprécise.
Reply #42017-05-12
Vous devez confirmer si un connecteur est formé: Les tuyaux de raccordement supérieur et inférieur doivent être ouverts
Reply #52017-05-12
Observez la température à l’intérieur du réservoir pour voir si elle est causée par la conversion gaz-liquide.
Reply #62017-05-12
Vérifiez s'il y a une différence entre la température à l'intérieur du réservoir et la température de l'air. Si tel est le cas, il est probable que le niveau de liquide soit inexact en raison de la vaporisation ou de la liquéfaction.
Reply #72017-05-13
Essayez-le en le brossant de haut en bas avec un aimant.
Reply #82017-05-13
Cela devrait être provoqué lorsque le liquide se vaporise
Reply #92017-05-13
Ce n'est certainement pas précis lorsqu'il y a deux phases gaz et liquide
Reply #102017-05-19
Il est recommandé que la densité du flotteur soit aussi proche que possible du point le plus bas de la plage de densité du milieu à mesurer pour garantir que le flotteur ne peut pas couler en raison de petits changements de densité et que le niveau de liquide est inexact.
Reply #112017-05-20
La conversion gaz-liquide entraîne des changements dans les lectures de la jauge de niveau de liquide

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.