Causes de défaillance du positionneur de vanne Siemens

2017-05-12View Original

Thread Content

Il existe un positionneur de vanne Siemens. Lorsque l'équipement fonctionne normalement, l'ouverture est d'environ 62 %. Du coup il se ferme lentement à 1% mais la vanne de régulation ne bouge pas. Puis il revient lentement à 62 %. Lorsqu'elle est supérieure à 62, la vanne bouge également. Avant 62, un caractère ㄣ1 clignote sur l'écran du positionneur. Je ne connais pas la raison. Est-ce que quelqu'un connaît la raison ? Merci
Reply #22017-05-12
Vérifiez si la tension a chuté ou si la charge DCS est trop élevée ?
Reply #32017-05-19
Le symbole ㄣ1 signifie une alarme d'écart de retour, ce qui signifie que la position donnée de la vanne est différente de la position réelle de la vanne. D'après ce que vous avez dit, cette situation devrait être un problème avec le positionneur. Changez le positionneur.
Reply #42017-05-20
En résumé, vérifiez si la pression de la source d'air est stable
Reply #52017-06-07
Vérifiez la source d'air. Deuxièmement, vérifiez si le levier de rétroaction n'est pas sécurisé.
Reply #62017-06-10
Il semble y avoir un problème avec le capteur de feedback

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.