Thread Content
Pour mesurer la pression dans la canalisation de vapeur, le transmetteur de pression peut-il être installé court ? Si l'installation est courte, comment s'assurer que la perte de charge est inférieure au point de pression ? Et dois-je choisir un bac à condensats ou un anneau de condensat ?
Cela dépend de la température de la vapeur. Généralement, la vapeur moyenne et basse pression peut être isolée par un coude de condensation ou un réservoir de condensation. Mais pour la vapeur à haute température, un réservoir d’isolation fiable doit être installé.
Tout d'abord, installation courte... essayez de ne pas le faire. S'il est trop court, la vapeur à haute température brûlera facilement le diaphragme et provoquera un vieillissement rapide du matériau.; Deuxièmement, comme une installation courte n'est pas recommandée, il n'est pas nécessaire de confirmer que le changement de pression est inférieur au point de pression (il doit s'agir du capteur de pression, c'est-à-dire de la tête à membrane). Si vous voulez confirmer, ne pouvez-vous pas le dire par inspection visuelle ? Enfin, l'anneau de condensation est généralement utilisé pour les manomètres car le changement de pression est important, parce que le changement de pression nécessite un câblage, et parce que la connexion courte ne convient pas à la fixation avec un support, il peut être utilisé, mais il n'est pas recommandé, et il ne doit pas être utilisé à des températures élevées. Bien sûr, le bac à condensats peut être utilisé, et la vapeur est standard, mais elle coûte cher... Les petites usines devraient trouver le moyen de se débrouiller, le prix est le dernier mot.
Nous annulons essentiellement le remplissage de condensation et le coude de condensation. Utilisez un tube plus épais pour qu'il puisse supporter la charge. Si le tuyau est retourné, tout ira bien même si la température de la vapeur est de 700 degrés. Cependant, il est préférable de garder le transmetteur légèrement éloigné du tuyau pour éviter que la chaleur ne soit mal isolée et ne rayonne vers le transmetteur. L’avantage de cette méthode est que vous n’avez pas besoin d’antigel, encore moins de chauffage électrique et de traçage à la vapeur. Le coût est également faible et la construction est simple. Le coût total est-il faible ? Vous aussi, vous vous sentez détendu ?
L'utilisation de réservoirs d'isolement conformément aux spécifications peut garantir la précision des mesures.
Euh. Réservoir de condensation. . . . . C’est pratiquement devenu une histoire dans notre unité.