Débitmètre divisé Shanghai Yokogawa DY-DOD utilisé sur site, dépannage

2017-05-15View Original

Thread Content

Dans la chaufferie, un débitmètre vortex splitté DY-DOD est installé sur la conduite de vapeur principale. La marque est Shanghai Yokogawa. Le tuyau de vapeur a un diamètre de 150 mm. À l'heure actuelle, on voit souvent que l'autotest "CHECK" est affiché sur la tête de compteur du convertisseur à distance. Vibration", le débit instantané est bloqué à 1,35 t/h. En fait, il devrait être de 4 t/h. Chaque fois que je déplace la tête du compteur à la main, le défaut disparaît. Cependant, ce défaut se reproduira de temps en temps, entraînant un écart de mesure important. Je voudrais demander si quelqu'un sait comment gérer les informations d'autotest de ce débitmètre. Ci-joint: J'ai également touché le tuyau de vapeur lorsque la partie capteur vibrait. Comme c'était dans la chaufferie, c'était un peu, mais pas si gros. La clé était que je ne pouvais déplacer le convertisseur qu'en cas de problème. Je ne pouvais pas comprendre cela.
Reply #22017-05-15
Réglez K25 en mode manuel et changez K26 en une taille plus petite de manière appropriée. Bien entendu, avant d'apporter des modifications, vous pouvez vérifier les valeurs de détection dans l'émetteur. ; Ajoutez temporairement un support au débitmètre et voyez s'il y a une amélioration.
Reply #32017-05-16
Comment analyser dont la cause: Sélection? Installer? utiliser?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.