Problème de jauge de niveau de liquide du condenseur de turbine

2017-05-23View Original

Thread Content

Hier, l'opérateur de la turbine a signalé que l'indication du niveau de liquide dans le puits chaud du condenseur était inexacte. Après inspection par le personnel de l'instrument, il n'y a eu aucun problème avec l'instrument lui-même (pression différentielle et volet magnétique sur place). Les deux niveaux de liquide ont la même tendance de changement, mais le niveau de liquide ne peut pas augmenter après avoir atteint un certain niveau. Selon d'autres indicateurs, le niveau de liquide réel a dépassé le niveau thermique supérieur. Maintenant, la production insiste sur le fait qu’il y a un problème avec l’instrument, que dois-je faire ? Je voudrais demander à tout le monde : s'il y a un problème avec le processus, cela affectera-t-il la mesure ? Quel peut être le problème ? Y aura-t-il des problèmes avec l'instrument ?
Reply #22017-05-23
Une vérification est requise avant la lecture. Vous pouvez également vérifier vos propres problèmes.
Reply #32017-05-24
Je veux savoir quel est votre composant principal de transmission à distance ?_?
Reply #42017-05-25
L'un est un transmetteur de pression différentielle et l'autre est un capteur à flotteur. Les tendances changeantes de ces deux éléments sont cohérentes. Il existe également des volets magnétiques sur place, tous cohérents. Mais la réponse de la production ne correspond tout simplement pas à la situation réelle et elle est chaotique.
Reply #52017-06-10
Voici une photo de la scène. Alors, quelle est la valeur maximale du transformateur différentiel et du flipper magnétique ?
Reply #62017-06-11
En général, on soupçonne que l'instrument est inexact et le jugement doit être basé sur la situation locale. Vous avez dit que la tendance au changement est la même, ce qui signifie que le compteur n'est pas cassé. Le problème peut être que le réglage de la plage est erroné. Il faut d'abord vérifier sur place si les instructions locales sont conformes à l'instrument. D'après d'autres instructions d'utilisation, on ne peut pas dire que le niveau de liquide est trop élevé.
Reply #72017-06-18
raisons possibles: 1. La densité est incorrecte (la densité de l'eau de condensation sous vide poussé n'est pas 1), ce qui entraîne une indication faible. ; 2. La mesure de la pression différentielle échoue sous un vide poussé, c'est pourquoi la mesure directe de la pression différentielle n'est généralement pas recommandée. ; 3. Migration déraisonnable ; 4. Problèmes d'installation, notamment installation irrégulière des conduites sous pression.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.