Boucle de contrôle 220 V, combien de temps le câble non blindé est-il autorisé sans provoquer d'interférences affectant le fonctionnement du système ? En raison d'une mauvaise communication entre l'institut de conception, le fabricant de l'équipement et la partie A, ce lot de câbles de commande est commandé non blindé, système de contrôle ABB, entrée 220 V, la distance des câbles n'est pas trop longue, existe-t-il un maître expérimenté dans ce domaine ?
Valeur de commutation 220 V ? Il est généralement utilisé pour les bobines et ne pose pas de gros problème. L'interférence est principalement causée par la quantité analogique et la quantité de commutation est principalement causée par la tension induite.
Merci pour votre réponse. Le problème réside dans la tension induite. Quelle est la longueur du câble ? La tension induite générée affectera le fonctionnement.
Si la salle du MCC est bien reliée à la terre, ce ne sera pas un gros problème. J'ai rencontré une tension induite de 100V et il peut toujours fonctionner.
Bien que les grandeurs de commutation utilisent des câbles non blindés, les transmissions de grandeurs analogiques utilisent toujours des câbles blindés. Si possible, il est préférable de faire passer cette partie du câble à travers le tuyau ou de poser le pont séparément. Nous avons subi des interférences qui ont fait sauter la voiture. Deuxièmement, les câbles de rechange inutilisés doivent également être mis à la terre.
Utilisez des câbles blindés par ordinateur pour les grandeurs analogiques. Le nombre de commutateurs n'est pas blindé et le pont comporte des cloisons. La distance est parfois de plusieurs dizaines de mètres, et certaines ne dépassent pas 140 mètres.