[Articles scientifiques populaires] Pourquoi le signal 4 ~ 20 mA dans le signal de l'instrument n'est-il pas 0-20 mA ? . .

2017-05-29View Original

Thread Content

Pourquoi le signal 4 ~ 20 mA dans le signal de l'instrument n'est-il pas 0-20 mA ? . . 1. Étant donné que le circuit amplificateur de signal lui-même a une consommation d'énergie, si le signal de sortie est ajusté à 0 mA, le système à deux fils ne peut pas être réalisé. . . Est-ce que tu comprends? . . . Cependant, l'intégration du circuit dans un système à trois fils ou à quatre fils pour obtenir une protection antidéflagrante intrinsèquement sûre est non seulement difficile, gênante et coûteuse, mais peut également provoquer l'épuisement du compteur en raison d'un câblage incorrect ! 2. La raison pour laquelle la norme du circuit à deux fils à cette époque a été ajustée à 4 ~ 20 mA au lieu de 6 ~ 20 mA, 8 ~ 24 mA, etc. était parce que la consommation électrique du circuit d'amplification du signal lui-même était d'environ 3 mA à cette époque, donc limiter le courant à 4 mA était suffisant pour garantir que le circuit puisse fonctionner sans entrave ! ,. . . Est-ce que tu comprends? 3. Le circuit à deux fils 4 ~ 20 mA, la protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation et la protection contre la coupure de courant limite supérieure sont des configurations standard dans la conception des circuits. En d'autres termes, dans la plupart des situations de panne telles qu'un mauvais câblage, une surcharge du capteur, etc., la sécurité du transmetteur lui-même et de l'équipement de réception du signal de sortie est garantie et le compteur ne brûlera pas. . . Est-ce que tu comprends? 4. Si tu oses faire semblant de ne pas comprendre, je te mords à mort et je grince des dents :P:lol
Reply #22017-05-29
Vous pouvez le soutenir ! d=====( ̄▽ ̄ * )b
Reply #32017-05-29
Si vous n'osez pas dire que vous ne comprenez pas, vous serez mordu à mort. :trouille:
Reply #42017-05-29
De plus, l’énergie générée par ce courant n’est pas suffisante pour enflammer le gaz.
Reply #52017-12-16
Relever........................
Reply #62017-12-16
La vieille montre que j'utilise de Kaifeng Instrument Factory a toujours 0-20 mA, hehe...
Reply #72017-12-18
Une autre raison est qu'il est difficile de juger de la qualité de la montre à 0 mA.
Reply #82018-07-17
Passez en revue le passé et apprenez le nouveau,,,, levez-vous...
Reply #92018-07-17
Passez en revue le passé et apprenez le nouveau,,,, levez-vous...
Reply #102018-07-18
Quel est le signal du compteur de type 2 ?
Reply #112018-07-24
étude* Ouais, j'ai toujours voulu apprendre * Connaissance du circuit amplificateur de puissance

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.