Il y a une vanne de vapeur sur place avec une pression d'environ 1,0 MPa. La vanne domestique est couplée à un positionneur Fisher DVC6200 et a une réaction négative. Les accessoires sont uniquement un positionneur Fisher et un réducteur de pression à filtre Norgren. Après l'auto-ajustement de la valve, l'ouverture monte et descend et l'amplitude de la surtension est d'environ ± 3 %. Vérifiez le réducteur de pression du filtre pour voir qu'il n'y a aucune impureté dans le réducteur de pression du filtre. Il n’y a aucune fuite au niveau du joint du tuyau de source d’air. Cependant, le manomètre au port de sortie de la source d'air du positionneur saute toujours et l'amplitude du saut est d'environ 0,5 kg. La pression d'entrée de la source d'air du positionneur est stable. Les actionneurs à membrane sont également sans fuite. Même si l'emballage est serré ou serré, ce problème ne peut pas être résolu. S'il vous plaît aidez-moi.
Vérifiez le signal d'entrée. Cela ne pose généralement aucun problème. Ajustez ensuite la position de la bande de rétroaction et fixez-la. Enfin, utilisez 475 pour régler l'élément de sensibilité TUNING (CM) et essayez de réduire la sensibilité. Pour référence seulement !
Nous avons également eu cette situation, mais il s'agissait du réducteur de pression du filtre.
Prioriser les marches du 2e étage pour inspection. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est recommandé de remplacer le localisateur et de vérifier. Si tout va bien après le remplacement, il s'agit d'un problème de localisateur.