Comment traiter les conduites sous pression des instruments obstruées

2017-06-10View Original

Thread Content

J'ai un transmetteur de débit pour mesurer le gaz brut. Il doit être déchargé quotidiennement, sinon il se bouchera. Dans ce cas, outre le raccourcissement de la conduite sous pression, existe-t-il une autre bonne méthode (si les conditions ne sont pas remplies) ?
Reply #22017-06-10
Il est recommandé de rechercher des possibilités de passer à un débitmètre à coin ou à un type sans contact. Maintenant, pouvons-nous envisager d’ajouter un pipeline capable de rétro-rincer régulièrement l’azote ?
Reply #32017-06-10
Le tube de guidage de pression ainsi que le tube de rinçage doivent être rincés régulièrement pour éviter le colmatage.
Reply #42017-06-11
N'est-il pas possible d'ajouter un réservoir de liquide d'isolation ? Ou ajoutez une bague de chasse d'eau
Reply #52017-06-11
En effet, le débitmètre n'est pas bien sélectionné, car le transmetteur associé au débitmètre est du type avec un tube capillaire, il n'y a donc aucune crainte de colmatage. Si vous ne pouvez pas changer le compteur, ajoutez une purge, ce sera mieux. . .
Reply #62017-06-18
Le problème du blocage doit être analysé en fonction des conditions de travail spécifiques. En raison des informations limitées que vous avez fournies, il est difficile de porter un jugement précis. Il est difficile de donner des suggestions raisonnables. Ce n’est qu’en identifiant les causes que des solutions réalisables pourront être trouvées. fournir les informations nécessaires: Caractéristiques du milieu (température, pression, phase gazeuse ou liquide, impuretés), installation de l'instrument : longueur du tube de force, position d'installation de l'instrument supérieure ou inférieure à la position de prise de pression, etc. Si l'instrument est installé plus bas que le point de pression, vous pouvez envisager d'ajouter un réservoir de liquide d'isolation. Bon nombre des problèmes de congestion que nous rencontrons ici sont causés par cette solution.
Reply #72017-06-18
Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à yhkj_zym@sina.com, et joignez les spécifications techniques détaillées pour voir si elles peuvent être respectées.
Reply #82017-06-19
Est-il possible d'ajouter un filtre à la sortie et de remplacer le filtre régulièrement ? Cependant, ce problème ne peut être complètement résolu. Changeons le débitmètre.
Reply #92017-06-20
Le fluide est facile à bloquer, un réservoir d'isolation est donc nécessaire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.