L’entreprise de construction ajustera-t-elle les parois de séparation à l’intérieur du coffret de câbles en fonction des conditions réelles ?

2017-06-13View Original

Thread Content

Les parois de séparation dans les gaines de câbles d’instruments servent à isoler les câbles d’instruments intrinsèquement sûrs de ceux qui ne le sont pas. Si la position des parois de séparation sur les plans de conception n’est pas appropriée, ce qui entraîne un côté très chargé en câbles et l’autre côté très vide, le prestataire de travaux peut-il ajuster la position des parois de séparation en fonction des besoins réels, une fois que les câbles ont été posés et que les parois de séparation ont été installées ? Est-ce pratique pour ajuster ?
Reply #22017-06-13
La paroi de séparation est généralement soudée au plancher de la boîte à canaux ; si un ajustement est nécessaire, il convient d’en informer à l’avance le fabricant afin qu’il la fabrique selon les exigences.
Reply #32017-06-13
Bien sûr, des ajustements appropriés peuvent être faits, la question est de savoir comment les faire, certains étant qualitatifs.
Reply #42017-06-13
Bien sûr, des ajustements appropriés peuvent être faits, la question est de savoir comment les faire, certains étant qualitatifs.
Reply #52017-06-13
Comme vous l’avez dit, les supports de pont sont déjà installés et les câbles ont été posés ; il est très difficile de changer la position des parois de séparation.
Reply #62017-06-13
On peut s’adapter, même dans les situations les plus difficiles ; c’est du travail supplémentaire, ce n’est qu’une question de coûts
Reply #72017-06-13
La largeur du coffret de distribution doit être calculée en fonction du nombre de câbles ; un chargement à pleine capacité constitue en soi une faille dans la conception. Ajuster la paroi de séparation elle-même n’est pas approprié. Cependant, il convient de préciser dans les plans de conception ou les documents de gestion de projet si les entreprises de construction peuvent effectuer des ajustements et comment les effectuer, c’est-à-dire s’une modification sur place est autorisée.
Reply #82017-06-14
Tant que vous payez, il n’y a aucun problème pour refaire le câblage. Votre conception ne tient-elle pas compte du taux de remplissage des gaines ? Pas étonnant que la conception des instruments soit toujours sous-estimée.
Reply #92017-06-14
En général, on ne fait pas de ajustements après l’installation et le montage, c’est trop compliqué et difficile à faire. Si un côté est déjà plein, l’autre ne sera probablement pas très vide non plus, donc il est très difficile d’effectuer des ajustements. Lors de la conception, veillez à rendre la structure du pont suffisamment large en laissant un espace de réserve approprié.
Reply #102017-06-14
Des ajustements peuvent être apportés avec l’accord pour la conception.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.