Thread Content
La méthode de connexion entre la bride de prise de pression de la plaque à orifice et le tuyau de prise de pression est une connexion filetée. Est-ce conforme aux exigences d'installation ? Conformément à la section 5.1.9 des spécifications de construction et d'acceptation de l'instrument, la connexion entre la vanne source et l'équipement ou le pipeline ne doit pas utiliser de joint de type virole. Je ne sais pas si cette méthode de connexion est considérée comme non conforme.
Les connexions filetées ne sont généralement pas recommandées. Si la pression n'est pas élevée, il n'y a pas de gros problème, mais le risque de fuite sera plus grand que celui du soudage.
Il s'agit de l'orifice de pression incurvé de la bride avant la vanne primaire.
Des fluides de sécurité à basse pression peuvent être utilisés, car la sécurité des raccords filetés est relativement faible. Même si les normes ne sont pas respectées, en termes de sécurité, les fils ne peuvent pas être utilisés pour se connecter par le bas. Cependant, il peut être utilisé derrière la vanne d'arrêt de pression à la racine. Cependant, comme ci-dessus, les médias de sécurité basse pression, personne ne peut supporter le risque de fuite.
Une fois les filetages serrés, ils sont soudés. Il est recommandé de le faire avant la première vanne.
Ne vous causez pas de problèmes. S'il s'agit d'un matériau dangereux, ne le soudez pas et ne le pressez pas, mais enfilez-le. Ce ne sera pas bien s'il fuit.
La norme dit que c’est possible, mais ce n’est pas recommandé, surtout compte tenu des facteurs de construction et des situations de vibrations.