Conformément aux « Normes de mise en service des projets d’industrie chimique », lors de la phase de mise en service préliminaire, il est nécessaire de procéder à des tests d’interblocage. Pendant la phase de mise en service proprement dite, il est également prescrit de réaliser « des tests et ajustements du DCS et des systèmes de contrôle dans des conditions simulées, ainsi que des essais individuels des circuits d’alarme et d’interblocage »; ” Alors, l’interblocage doit-il être testé deux fois avant le démarrage ? Faire cela dans des conditions simulées, peut-on l’interpréter comme le faire pendant le processus de transfert d’eau ? Donc, par exemple, pour une unité avec N conditions de verrouillage en cas d’arrêt, faut-il tester chaque condition pour faire arrêter l’unité ?
En testant un par un à l’aide des valeurs du signal numérique, cela n’a rien à voir avec le fonctionnement en combinaison avec de l’eau ; une fois la logique d’interblocage testée, le démarrage sera très simple.
Après que l’entrepreneur ait effectué un test de fonctionnement des interlocks avant l’achèvement mécanique, le maître d’ouvrage doit-il effectuer un autre test ?
Assurer la sécurité et le succès est indispensable
L’entreprise de construction effectue des tests d’enclenchement, avec la participation du propriétaire ; il suffit de le faire une fois. En général, les entreprises de construction ne peuvent pas effectuer ces tests elles-mêmes, c’est souvent le propriétaire qui s’en charge.