Le niveau de liquide du transmetteur à double bride n'est pas autorisé, veuillez le configurer

2017-06-20View Original

Thread Content

Phénomène de défaut: Le niveau de liquide du 35LT4031 est inexact 1 : Lorsque le niveau de liquide du 35LT4022 augmente (de 50 % à 90 %), le 35LT4031 varie encore entre 8 et 10 %. Le réservoir F3561 est en propylène, pression de 23 kg, environ 45 degrés. Gamme 35LT-4031 -4,4 ~ -2,0 kpa. Le transmetteur capillaire double bride a également été remplacé, la densité est de 0,45, la distance entre les doubles brides est de 50CM. Personnellement, je suppose que le réglage de la plage est erroné en raison de la pression négative du propylène en phase gazeuse.
Reply #22017-06-20
La manière la plus précise de juger est d’étalonner l’émetteur avec un instrument standard avant de le regarder.
Reply #32017-06-20
Vous définissez la plage de mesure sur -4,6KPA ~ -2,4KPA. La densité est faible et la plage de mesure est faible. La jauge de niveau à double bride est facilement perturbée. Un léger impact sur l’alimentation aura un impact important.
Reply #42017-06-20
La jauge de niveau de liquide à double bride est bonne. Il y a également une jauge de niveau de liquide LT-4022 sur l'équipement. La plage de mesure est de -12,6 ~ -5,2. La distance entre les brides est de 150 cm et les matériaux entrants et sortants sont OK. Quelle est l'influence de la fluctuation de l'alimentation à l'étage ? Cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas installer une telle table ?
Reply #52017-06-21
Je pense que la plage de mesure est bonne, mais je dois confirmer le montant de la migration. Je règle généralement d'abord la plage de mesure (à l'exclusion de la quantité de migration), puis j'effectue une vérification de la position zéro et un étalonnage une fois le transmetteur à double bride installé. Après calibrage, la quantité de migration est automatiquement déterminée. Il est recommandé de comparer le niveau de liquide du LT-4022 et d'utiliser le communicateur pour calibrer le point actuel de cette jauge de niveau de liquide.
Reply #62017-06-21
Aujourd'hui, j'ai à nouveau démonté le LT-4031 et la position zéro sur site indiquait -4,60KPA. La position zéro était normale. Lorsque je l'ai remis en service, le LT-4031 affichait 20 % et le LT-4022 affichait 66 %. La copie magnétique indique 65 %, et le radar affiche également 66 %. J'ai demandé à la production d'essayer de baisser le niveau de liquide à 62 %, mais le niveau de liquide du LT-4031 est tombé à environ 19 %. Le niveau global du liquide a baissé d'environ 6 cm. La distance entre les doubles brides du LT-4031 est de 50 cm. Cela signifie que le niveau de liquide a baissé d'au moins environ 12 %. Cependant, le LT-4031 n’en affiche qu’environ 19 %. L'unité précédemment démontée a également subi un test de pression et tout s'est bien passé. De plus, notre LT-4031 prend la pression directement de l'appareil (LT-4022, radar, réplique magnétique). Il s'appuie sur le tuyau de raccordement pour prendre la pression)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.