Thread Content
Je demande de l’aide aux experts : une tuyère à Venturi peut-elle être équipée de deux transmetteurs de différence de pression, l’un fournissant un signal au DCS et l’autre au SIS ? Si possible, il serait préférable d’avoir des images concrètes ou une description claire, merci à tous.
Oui, possible. Lors de la commande, il est possible de demander que 2 paires de trous de prélèvement de pression soient forés.
Pourriez-vous m’indiquer si les plaques de débit et les tubes à vitesse constante sont tous similaires ?
C’est pareil, on peut demander une fabrication sur mesure avec deux orifices de prélèvement de pression
C’est possible, le signal entre dans le distributeur de signaux, un entrée, deux sorties. Un vers le DCS, un vers le SIS. Si les exigences de sécurité sont élevées, il est préférable de les traiter séparément : un système par instrument. Le SIS sert principalement à assurer la protection par interblocage, tandis que le DCS sert principalement à la surveillance et au contrôle.
Les exigences de sécurité sont élevées, faire ça séparément pourrait être le cas que j’ai mentionné : un tube Venturi, deux paires de trous, pour connecter deux transmetteurs ?
Le Venturi dispose de deux orifices de prélèvement, un en haut et un en bas, qui acheminent le fluide vers deux transmetteurs via un triple branchement~~
Je ne comprends pas vraiment : s’il n’y a qu’un seul dispositif de régulation en tant que composant unique, quel est l’intérêt d’utiliser deux transmetteurs ? Mieux vaut utiliser le transmetteur précédent, puis un isolateur pour en faire deux.
Notre SIS dispose d’un élément de régulation qui prélève la pression pour la connecter à un distributeur, reliant ainsi trois transmetteurs
Je n’ai jamais vu de modèles avec deux paires de trous ; un modèle normal suffit. Il suffit d’alimenter le distributeur de signaux avec le signal 4~20 mA du transmetteur. Le système SIS sert principalement à assurer une fonction de verrouillage avec les vannes en cas d’anomalies, en surveillant généralement la pression et la température afin d’éviter les surpressions et les surtempératures. Je ne sais pas quel est le sens de l’entrée du signal de débit dans le SIS.
Deux paires de trous, trois paires de trous sont présentes. Le même élément de régulation, avec deux ou trois transmetteurs : c’est ainsi que sont conçus certains paquets de procédés à l’étranger. Un tel venturi est généralement équipé d’un anneau d’équilibrage, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats pour la prise de pression. Si l’installation est horizontale avec une paire de trous par côté, et s’il y a 3 paires de trous, alors un des côtés doit être divisé en deux.