La viscosité du matériau dans la cuve est similaire à celle de l’asphalte, et il y a agitation ; en outre, des impuretés sous forme de particules solides sont présentes. Il convient donc de bien réfléchir au type de niveaumetre à choisir. Actuellement, l’entreprise utilise des niveaumetres radar qui ne donnent pas de mesures fiables, et même les fabricants n’y peuvent rien.
Il est recommandé d’utiliser des capteurs de niveau isolés. Notre entreprise a eu un problème de mesure du niveau de l’asphalte dans une colonne d’extraction qui n’a pas été résolu pendant longtemps ; l’an dernier, l’utilisation de capteurs de niveau isolés a donné d’excellents résultats. Le plan est assez complexe, il faut savoir envoyer un e-mail à yhkj_zym@sina.com
La viscosité du matériau dans la cuve et la température sont des critères essentiels ; sans informations sur ces conditions de traitement, il est impossible de choisir le modèle adapté, y compris en ce qui concerne la corrosion du milieu, la pression, etc
Utilisation d’un niveau à rayons, couramment utilisé dans les installations de gazéification
À haute température, la viscosité n’est pas très élevée, environ 100 cp ; le mélange contient 10 % de particules de sel, et l’agitation dans le réacteur perturbe la mesure du niveau par radar
Les fluctuations de pression sont-elles importantes ? Quel est le niveau de contenu en particules ? De quelle taille sont les particules ? Ce sont là des facteurs clés
Comment ça a été résolu par la suite ? Je veux aussi apprendre*
Les granules ne sont pas gros, leur quantité est importante ; il s’agit de très petits grains de sel
Les granules ne sont pas gros, leur quantité est importante ; il s’agit de très petits grains de sel
Les granules ne sont pas gros, leur quantité est importante ; il s’agit de très petits grains de sel
Quel est le numéro de maille des particules ? En réalité, si les fluctuations de pression sont faibles, on peut utiliser des doubles brides, ou éviter l’agitation en utilisant des étirements magnétiques
Quel est le numéro de maille des particules ? En réalité, si les fluctuations de pression sont faibles, on peut utiliser des doubles brides, ou éviter l’agitation en utilisant des étirements magnétiques
Quel est le numéro de maille des particules ? En réalité, si les fluctuations de pression sont faibles, on peut utiliser des doubles brides, ou éviter l’agitation en utilisant des étirements magnétiques
Les particules ont une taille de 2 à 5 micromètres, la viscosité est élevée, peut-on utiliser un niveau à double bride ?
Les particules ont une taille de 2 à 5 micromètres, la viscosité est élevée, peut-on utiliser un niveau à double bride ?
Si la hauteur du réservoir est suffisante pour assurer une différence de pression entre haute et basse pression, il est recommandé d’envisager un transmetteur de niveau à double bride, en veillant à choisir un matériau résistant à la corrosion. Vous pouvez consulter les fabricants de débitmètres à double bride concernés pour vérifier si la différence de pression répond aux exigences de mesure.
Pour les particules, on parle de nombre de mesh et de viscosité ; vous avez des données précises ? Ce n’est qu’avec des données qu’on peut savoir que l’élasticité magnétique ne posera probablement pas de problème