Concernant le problème de purge du tuyau de mesure de pression

2017-06-21View Original

Thread Content

Voici la situation actuelle : 1. Le pipeline principal a été purgé; 2. Les tuyaux de pression du transmetteur n’ont pas encore été purgés. Comment faut-il procéder pour purger le tuyau de pression d’aspiration à ce moment-là ? Je suis dans l’embarras, j’espère que quelqu’un de compétent pourra m’aider. Je suis en ligne ce soir.
Reply #22017-06-22
Faire gonfler le tuyau principal, démonter les raccords du transmetteur et des tuyaux de mesure : est-ce interdit ?
Reply #32017-06-22
Le raccordement du tuyau de mesure doit être effectué lors du nettoyage des conduites ; en l’absence de nettoyage, il est possible de procéder à un déchargement avant mise en service afin de garantir la libre circulation dans le tuyau de mesure.
Reply #42017-06-22
Lors du nettoyage de la conduite principale, fermez la vanne située sur le tuyau de mesure ; le tuyau de mesure est nettoyé séparément
Reply #52017-06-22
Alors arrêtez de souffler, sinon vous polluerez le conduit principal; Si la vanne après le premier étage est amovible, alors soufflez dessus.
Reply #62017-06-22
Alors arrêtez de souffler, sinon vous polluerez le conduit principal; Si la vanne après le premier étage est amovible, alors soufflez dessus.
Reply #72017-06-22
Alors arrêtez de souffler, sinon vous polluerez le conduit principal; Si la vanne après le premier étage est amovible, alors soufflez dessus.
Reply #82017-06-23
Le tuyau de mesure peut être détaché avant l’entrée du transmetteur pour souffler ; on peut utiliser des outils non métalliques pour provoquer des vibrations dans le tuyau, afin d’accélérer l’éjection des impuretés à l’intérieur et de les faire disparaître par le souffle, tout en vérifiant au passage si les lignes positive et négative du transmetteur de différence de pression sont correctement connectées.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.