Thread Content
Chers amis, veuillez expliquer le processus de fonctionnement en détail, installer la pince et donner le degré d'ouverture.……
Y a-t-il un problème avec le câble ? Si vous souhaitez le remplacer, mettez d'abord le câble en place, dénudez tous les fils, confirmez avec le processus combien de positions de vanne l'ouverture normale peut être maintenue et combien de positions de vanne sont appropriées, et définissez la limite en fonction de cette position de vanne. Remplacez le câble après avoir limité
Je suis novice, merci de me donner quelques conseils. Quelle est l’ouverture normale et que signifie cette phrase ? La position d'ouverture de la vanne n'est-elle pas comprise entre 0 et 100 ? Que signifie limiter l’ouverture ? ? ?
Généralement, les vannes pneumatiques ont des limites de déplacement. En fonction de l'ouverture d'air et de la fermeture d'air, secouez le volant dans la position correspondante, puis éteignez la source d'air pour fixer l'ouverture de la valve.
Généralement, les vannes pneumatiques ont des limites de déplacement. En fonction de l'ouverture d'air et de la fermeture d'air, secouez le volant dans la position correspondante, puis éteignez la source d'air pour fixer l'ouverture de la valve.
Généralement, les vannes pneumatiques ont des limites de déplacement. En fonction de l'ouverture d'air et de la fermeture d'air, secouez le volant dans la position correspondante, puis éteignez la source d'air pour fixer l'ouverture de la valve.
Lors du changement de conduite de vanne, vous ne devez pas affecter le fonctionnement normal de la production. En supposant que le processus de changement de vanne ne lui permet pas d'être en position de défaut (complètement ouverte ou complètement ouverte), il faut alors confirmer l'ouverture normale de la vanne lors du changement de ligne en production. Supposons que la position de la vanne de pression soit contrôlée à 35 %, puis laissez la commande régler manuellement la position de la vanne à 35 %, puis effectuez un clip sur le connecteur de la tige de la vanne (Harv) en fonction de la position de la vanne. S'il y a un volant, ne le faites pas, utilisez simplement le volant pour limiter la position. De cette façon, vous pouvez le remplacer en toute confiance
Est-ce qu'il n'y a pas de sous-ligne ? Je dois changer en ligne
Tirez d'abord sur le fil, tout est prêt, passez au bypass, remplacez et déboguez après avoir réussi le test, puis mettez-le en service.
Lors du changement de conduite, la vanne sera-t-elle automatiquement en position de défaut ?
Une panne de courant est un défaut, et elle doit être en position de défaut, à moins que votre vanne ne soit bloquée ou que la pression du pipeline soit si élevée que la vanne soit poussée vers le haut.