Y a-t-il risque de passage d’air lorsque le niveau du réservoir est inférieur à 20 % ? Et qu’en est-il s’il est supérieur à 80 % ? Y a-t-il une base scientifique à cela ?
Supérieur à 80 %, risque élevé de débordement du récipient.
Vous n’êtes pas assez clair, de quel réservoir s’agit-il ? Je suppose que vous voulez parler des raisons pour lesquelles on installe des interlocks de niveau haut et bas dans les réservoirs ? En général, la sécurité contre un niveau élevé vise à empêcher l’entrée de phase liquide dans le système, par exemple dans le compresseur. De plus, lorsqu’un niveau de liquide élevé réduit l’espace de flashage pour la séparation, l’efficacité de cette séparation est également médiocre. L’objectif de la sécurité contre un niveau bas est, d’une part, comme vous l’avez dit, d’éviter que le gaz ne subisse une pression élevée suivie d’une pression basse, et d’autre part, s’il y a une pompe à la sortie, il faut assurer un niveau de liquide adéquat
On voit que pour de nombreux séparateurs gaz-liquide, les limites de niveau sont de 20 % à 80 %. Ces deux valeurs ont-elles une base ? Pourquoi ce sont toujours ces deux nombres
En général, il ne faut pas le laisser vide ; avec une pompe, il est facile qu’il tourne à vide et endommage la pompe. Ne le remplissez pas à pleine capacité, afin d’éviter que le fluide ne passe au suivant étage ; sinon, cela provoquera des accidents, comme c’est le cas avec l’arrivée de liquide dans le compresseur. Les valeurs de 20 % et 80 % sont probablement choisies pour un meilleur contrôle, afin d’avoir un temps de réponse. Il peut également y avoir des différences selon les conditions de fonctionnement.