La sonde du compteur de débit à vortex a été endommagée par le courant
Thread Content
Analyse de casDate : 26/06/2017
Lieu : Yongheng Tissage de Lanières
Objet : Compteur de débit à vortex
Diamètre : DN80
Problème : Débit instantané instable ; il n’y a pas de vapeur sur place, mais un débit relativement élevé est néanmoins affiché. Procédure de résolution du problème de débit nul après fermeture de la vanne d’admission : Vérifier que les paramètres sont corrects, qu’il n’y a pas de signaux perturbateurs sur le site, couper l’alimentation électrique et remplacer la carte de signalisation ; après réinstallation de l’alimentation, le problème persiste. Soupçonnant un problème avec la sonde, après avoir arrêté l’alimentation en air pour vider le système, on a démonté la sonde et constaté que son boîtier de protection extérieur était endommagé. Après avoir remplacé la sonde par une nouvelle, l’alimentation ayant été rétablie et la vanne ouverte, le débit est devenu stable et précis. Lorsqu’il n’y a pas de pression, le débit est nul, et le défaut est résolu.