Thread Content
Système Yokogawa CS3000, version R3, installez la station d'ingénierie sur votre propre ordinateur. L'ordinateur est un système XP SP3. KEYCODE est installé. Aucune erreur n'est demandée pendant le processus d'installation. Une fois l'installation terminée, vous pouvez accéder à la vue système et ouvrir le projet pour la configuration, mais vous ne pouvez pas accéder au HIS. Au démarrage du HIS, Illgeal E s'affiche.* t Code, Illgeal E est toujours affiché après la réinstallation du système. * tCode. Puisqu'il n'y a pas de disquette, utilisez un lecteur de disquette virtuel pour installer KEYCODE. Que dois-je faire?
Existe-t-il un package d'installation ? Pouvez-vous me l'envoyer ? 576100527@qq.com
Avez-vous déjà rencontré une situation similaire ?
Envoyé. La station HIS ne peut pas démarrer. Vous pouvez communiquer après l'installation.
Demandez un package d'installation 150855940@qq.com
Quelle version précisez-vous ? Cela est généralement dû au système d'exploitation.
Cette invite devrait indiquer que la carte réseau n'a pas été installée avec succès.
Tout d’abord, il n’est pas nécessaire d’utiliser une disquette virtuelle. Pour les versions antérieures à R3.08, remplacez simplement la lettre du lecteur U disk P par A. Elle peut être automatiquement reconnue pendant le processus d'installation. Pour les versions postérieures à R3.09, le chemin peut être spécifié directement. Deuxièmement, il est recommandé de l'installer sur une machine virtuelle, afin que ce soit plus pratique plus tard. Enfin, lorsque ce problème survient, le logiciel antivirus, le pare-feu, etc. doivent être désactivés pendant le processus d'installation. Il est recommandé que le système d'exploitation n'utilise pas la version optimisée de XP téléchargée sur Internet, telle que Deepin, Luobojiayuan, etc. Lorsque cette erreur se produit, nous traitons généralement de la réinstallation. Il est recommandé qu'après l'installation du système, avant d'installer le logiciel, GHOST d'abord une version pure de XP, car la restauration est plus rapide.
Bonjour, ce problème est-il lié au fait que la carte réseau Yokogawa n'est pas installée ? Ensuite, j'ai GHOST le disque his164C de l'ordinateur d'origine sur un autre ordinateur et j'ai installé la carte réseau Yokogawa, mais je n'arrive toujours pas à démarrer HIS. Ce problème est-il lié à l'autorisation, au système d'exploitation ou à la carte réseau ? Quels autres facteurs y sont liés ? J'ai réinstallé mon ordinateur plusieurs fois et je ne trouve toujours pas de réponse ! Si cela vous convient, pouvez-vous laisser un message WeChat ? Je suis 18853693551
Après avoir installé la carte réseau Yokogawa, vous pouvez démarrer HIS (je l'ai installé sur mon bureau). Le projet de téléchargement a réussi, mais HIS n'a pas affiché l'organigramme et s'est alarmé.: base de données cuihua du projet différent de his0164