Ce message a été modifié pour la dernière fois par warewood le 28/06/2017 10:09 J'ai deux transmetteurs de pression EJA avec une plage de 0 à 1,6 MPa et le protocole de communication est le protocole HART. L'étalonnage consiste à calibrer progressivement les points de mesure. Lorsqu'il est calibré à 1,6 MPa, le changement de pression n'est affiché à aucune pression dans la plage et le courant de retour est constant de 4 mA. De plus, il n'y a pas d'alarme ni d'affichage de défaut sur le transformateur de pression, c'est-à-dire qu'il affiche zéro. La ré-effacement, le calibrage et la restauration aux paramètres d'usine ne sont tous pas valides. Laissez-moi vous demander quoi faire ? La récupération est-elle possible ? La pression réelle donnée est proche de 1,5 MPa et le retour montre qu'il n'y a aucun changement dans le courant et la pression.
Je n'étais pas sur place lors de l'étalonnage. Le volant de la table de mesure est sous pression et peut atteindre environ 1,9 MPa. Je ne sais vraiment pas si je peux uniquement endommager le module porteur de pression.
Il n'y a aucun problème à 0 point, 0,4, 0,8 et 1,2, mais des problèmes surviennent à 1,6 MPa. Je doute même que Sichuan Instrument ait retiré la bandelette, notamment celle avec le protocole HART.
Regardez l'affichage sur le corps de l'instrument. C'est la première scène.
Les trucs const sont-ils faciles à utiliser ?