Le terminal de carte Siemens PLCS7-400 F-AI n'a pas de tension
Reply #22017-06-28
Il y a un tout petit fusible. Plusieurs des nôtres ont brûlé. Il y a également deux petites pièces connectées dans la partie avant du fusible, 2 pour chaque canal. Ils ne sont pas cohérents entre la sauvegarde et l'utilisation réelle. Ils doivent être tournés de 90 degrés pour se connecter. Sinon, le canal sera bloqué et cela ne suffira pas à boucler un circuit.
Reply #32017-06-30
Merci, la passivation a été résolue.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.