Comment comprendre "normalement fermé" du détecteur de proximité Namur ?

2017-06-28View Original

Thread Content

J'ai toujours pensé que le fin de course à signal Namur utilisé pour les vannes tout ou rien n'avait pas la notion de "normalement ouvert et normalement fermé", et les dessins des instruments n'indiquaient jamais que Namur était normalement fermé. Cependant, aujourd'hui, j'ai découvert que dans les informations du fabricant, il est indiqué "normalement fermé" et qu'il n'a que des options normalement fermées, pas normalement ouvertes et normalement fermées. Comment comprendre cela ?
Reply #22017-06-28
Ce type de détecteur de proximité n'a qu'un seul choc électrique normalement fermé. Si vous choisissez sur place la méthode de câblage normalement ouverte et normalement fermée, vous devez choisir le bon modèle. Le point de contact du signal de retour de la vanne de commutation doit-il commuter le contact normalement ouvert ?
Reply #32017-06-29
Je ne comprends pas très bien, le signal NAMUR n'est-il pas seulement deux valeurs de courant, obtenant l'effet de valeur de commutation. Se pourrait-il que les petits courants soient considérés comme des déconnexions et les grands courants comme des fermetures. Il transporte souvent un courant important, c'est pourquoi on l'appelle normalement fermé ? D'accord, tout ce qui précède n'est que des conneries.
Reply #42017-07-02
Personnellement, je pense que lorsqu'il n'y a pas de signal de déclenchement, il est normalement fermé, et si le signal est déclenché, il s'ouvrira.
Reply #52018-07-25
Le principe du NAMUR ne signale-t-il pas que lorsqu'un objet métallique s'approche du capteur, un courant de 1,2MA~1,55MA est généré ? Le courant est-il toujours normalement ouvert et normalement fermé ?
Reply #62018-07-25
Le principe de fonctionnement du détecteur de proximité NAMUR est le suivant. Il nécessite une alimentation DC d'environ 8V. En fonction de la distance de l'objet métallique s'approchant du capteur, des signaux de courant de différentes tailles seront générés. Le courant entre 2,1 mA et 6 mA est à l'état 1 ou ON, et le courant entre 0,35 mA et 1,2 mA est à l'état 0 ou OFF. Lorsque le courant est inférieur à 0,28 mA, il s’agit d’un défaut de circuit ouvert, et lorsqu’il est supérieur à 6,5 mA, il s’agit d’un défaut de court-circuit.
Reply #72018-07-25
En fait, nous mesurons rarement le courant lors de l'inspection, mais mesurons directement la tension, à savoir 4v et 8v. J'ai fait des mesures réelles ici. Lorsque le métal est fermé, la tension est de 8,42 V et le courant est de 0,56 mA (normalement ouvert). Lorsque le métal est éloigné, la tension est de 4,18 V et le courant est de 4,87 mA (normalement fermé). D'ACCORD?
Reply #82018-07-25
Le manuel d'instructions indique que si la carte de mesure n'est pas détectée, elle est > 3 mA, ce qui est un point normalement fermé. Il est détecté.
Reply #92018-08-02
Merci beaucoup pour vos explications.
Reply #102018-08-02
En fait, il s'agit du changement de courant, qui peut également être compris comme des états de faible résistance et de haute résistance. Ce SJ3.5N peut être utilisé avec WE77 pour obtenir un contact sec.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.