Problème de racine carrée du débitmètre

2017-06-29View Original

Thread Content

Pour un débitmètre à différence de pression intégré, est-il préférable d’effectuer la racine carrée sur site ou dans le DCS ? Y a-t-il une différence ? Comment savoir si les données calculées par le fabricant de compteur de débit sont exactes ?
Reply #22017-06-29
Ce n’est pas grave, il suffit que toute l’usine soit unifiée. Si l’on effectue des mesures sur place, il est facile de vérifier le courant et les circuits, car le courant est en corrélation linéaire avec le débit.
Reply #32017-06-30
Nous effectuons généralement la racine carrée dans le DCS, ce qui facilite la vérification des transmetteurs ; sinon, il faudrait encore distinguer ceux qui mesurent la différence de pression de ceux qui mesurent le débit.
Reply #42017-06-30
Il est possible d’effectuer les deux dérivationes, mais il est recommandé d’unifier la norme : si c’est le DCS qui effectue la dérivation, il ne faut pas en faire une sur place
Reply #52017-06-30
Calculer sur site, sinon les valeurs sur site ne correspondent pas à celles du DCS. Pour vérifier si le compteur de débit est précis, il est préférable de le mesurer après l’avoir installé et mis en service.
Reply #62017-06-30
En général, on effectue la racine carrée sur le DCS pour éviter des calculs répétés. Il faut vérifier l’exactitude des données en examinant la plage de réglage du transmetteur et celle du DCS, ainsi que leur concordance avec le tableau des données
Reply #72017-06-30
Le choix de la plage en racine carrée ou linéaire doit respecter les règles suivantes : 1) Lorsque l’on utilise un débitmètre à différence de pression pour mesurer le débit de gaz ou de vapeur, il est préférable de choisir une plage en racine carrée pour le transmetteur de débit ; l’opération de racinement ainsi que la compensation en fonction de la température et de la pression doivent être effectuées dans le système de contrôle ou dans l’ordinateur de débit. 2) Lorsque l’on utilise un débitmètre à différence de pression pour mesurer le débit de liquides, il est préférable de choisir une plage linéaire pour le transmetteur de débit ; l’opération de racinement doit être effectuée directement dans le transmetteur, sans nécessiter de compensation en fonction de la température et de la pression; 3) Lorsqu’un débitmètre à différence de pression est utilisé pour des applications spéciales, le transmetteur du débitmètre doit disposer d’une échelle en racine carrée, afin que les opérations de racine carrée ainsi que la compensation en température et en pression puissent être effectuées au sein du système de contrôle, conformément à SH3005-2016
Reply #82017-07-01
La racine carrée est calculée au même endroit, seuls les formules de calcul diffèrent

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.