L’entreprise dispose actuellement de 10 systèmes de pesage de réservoirs, chacun comprenant 4 modules de pesage SLB415 (chaque module pouvant peser jusqu’à 2,2 tonnes), un indicateur IND331, transmettant un signal 4-20mA vers le DCS, avec une plage de mesure de 0 à 2500 kilogrammes, et une durée d’utilisation de 1 an et 7 mois. Lors d’une utilisation normale, le poids diminue de manière uniforme ; une fois atteint le seuil inférieur, du matériau est ajouté pour remonter au seuil supérieur, et ce en cycle continu. Ces derniers jours, un système a présenté les problèmes suivants : pendant son utilisation, son poids augmente ou diminue soudainement de dix à plusieurs dizaines de kilos, et ce phénomène dure de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes avant de revenir à la normale (même lorsque le système n’est pas utilisé, le poids fluctue de la même manière). La fréquence de ces fluctuations varie : parfois elles se produisent 6 ou 7 fois par jour, et d’autres fois seulement 1 ou 2 fois. L’inspection sur site a révélé qu’il y avait un problème de poids au niveau du capteur IND331 (en d’autres termes, le poids affiché sur place fluctuait), ce qui permet d’éliminer tout problème entre le capteur et le DCS. J’ai vérifié les 4 capteurs : leur impédance est normale. Je voudrais demander aux experts : quel est peut-être le problème ? Comment devrait-on juger ?
Je voudrais demander quelle est la sensibilité du module de votre capteur. Pour évaluer concrètement la qualité d’un capteur, en plus de l’impédance, il est essentiel de mesurer la tension du signal du capteur afin de déterminer s’il y a un problème d’équilibre dans le module. Si la déviation de la tension d’un signal est importante, cela indique que ce module nécessite un réglage en termes d’équilibre. Ensuite, il y a les vérifications et les connexions souples du matériel.
La répétabilité est médiocre, la répétitivité du signal de zéro du module de réponse est mauvaise. Les instruments ne peuvent pas s’ajuster automatiquement dans la plage zéro ; la plupart sont affectés par les fluctuations de la tension de signal d’un capteur donné.
J’ai montré que les en-têtes de tableau et les prises avaient été remplacés, mais le problème persiste
Les tensions de signal à 0 poids sont respectivement 1,87 1,77 1,91 2,22
Premièrement, vérifiez si les connexions souples présentent un problème qui perturbe la pesée. Deuxièmement, vérifiez si les boulons de guidage du réservoir ne frottent pas contre son support. Troisièmement, l’écart de tension est encore assez important ; vous pouvez le recalibrer en utilisant des plaques de réglage; Quatrièmement, si tout est normal comme mentionné ci-dessus, recalibrez le réservoir vide : une fois pour l’étalonnage à zéro, une autre fois pour la vérification avec un poids, ou encore via une vérification interne sans poids.
Vérifiez principalement si la charge est répartie uniformément sur les quatre capteurs de pesée, c’est-à-dire si le réservoir est décalé; Le capteur de pesée est-il en état libre, sans contact avec l’équipement et sans subir de force de cisaillement latérale ?
Dans ce genre de situation, c’est le plus souvent dû à des interférences ; vérifiez s’il y a des sources d’interférence à proximité
Vos deux points de 2,2 millivolts et 1,7 millivolts sont asymétriques. L’équilibre n’est pas bon. Comment va ton lien symbolique ? Mettler dispose de plaques de soutien de différentes tailles (en acier inoxydable).
La tension du signal aux quatre coins est contrôlée autour de 0,2. Il est possible d’ajuster le pont de Wheatstone sur la plaque de signalisation
Les fluctuations de pesée chez nous sont très similaires à celles du propriétaire du post, mais elles sont plus importantes ; l’écart de tension entre les quatre modules de pesée est également plus grand que celui observé chez lui. Car le fond de notre silo est connecté (par un raccordement rigide) à une vis à vis, et les autres tuyaux ont été vérifiés : les raccordements souples ne présentent aucun problème. L’éventail rend impossible toute uniformité de la charge exercée sur les quatre modules de pesage, que ce soit en ajoutant des plaques de remplissage sur la plaque supérieure des modules ou en ajustant les potentiomètres. Je voudrais demander : est-ce que ce type de conception est raisonnable ? Les silos et les vis à billes ne devraient-ils pas être séparés, avec des joints souples ?