Récemment, lors de la conception d’une station d’acétylène, j’ai rencontré un problème très controversé : la hauteur d’installation des détecteurs de gaz acétylène combustible doit-elle être déterminée en fonction du fait que le gaz est plus léger que l’air ou plus lourd que l’air ? Les concepteurs expérimentés m’ont tous dit directement que le gaz combustible acétylène doit être conçu en supposant qu’il est plus léger que l’air, et que dans toutes les stations d’acétylène, les capteurs sont installés au-dessus de la source de déversement. Cependant, d’autres estiment qu’il convient de l’installer en bas, ce qui s’appuie sur l’interprétation de l’article 3.3.1 des « Normes de conception pour les installations électriques dans les environnements à risque d’explosion » GB50058-2014, selon lesquelles les gaz ou vapeurs ayant une densité relative comprise entre 0,8 et 1,2, tels que le monoxyde de carbone, l’éthylène, le méthanol, l’acétylène, etc., sont considérés dans la conception des projets comme des substances dont la densité relative est supérieure à celle de l’air, l’acétylène étant explicitement mentionné comme une substance dont la densité relative est supérieure à celle de l’air. Selon l’interprétation de l’article 6.1.1 de la norme GB50493-2009 « Normes de conception pour la détection et l’alarme des gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique », les gaz dont la densité relative est supérieure à 0,97 kg/m³ (à des conditions normales) sont considérés comme plus lourds que l’air. On peut trouver dans l’annexe A ci-dessus que la densité de la vapeur d’acétylène est de 1,16 kg/m³, ce qui signifie également qu’elle doit être considérée comme plus lourde que l’air. Cela m’a beaucoup intrigué, je ne savais pas par où commencer, j’ai été perplexe pendant longtemps. J’espère que quelqu’un pourra m’aider à y voir plus clair, je vous en serai extrêmement reconnaissant !
Hauteur de montage inférieure à l’air : 0,5 m–2 m; Hauteur d’installation pour les matériaux plus lourds que l’air : 0,3 m–0,6 m ; Si vous ne pouvez pas déterminer s’ils sont plus lourds ou plus légers que l’air, alors prenez leur intersection : 0,5 m–0,6 m.
Tout d’abord, merci pour votre réponse. En effet, il est difficile de déterminer si l’on doit se baser sur le fait que l’élément est plus léger ou plus lourd que l’air, car les normes sont un peu floues à ce sujet. Je me demande si c’est en fonction d’une densité relative de 0,8 qu’on définit ce qui est plus léger ou plus lourd que l’air. Il y a aussi cette intersection dont vous parlez : s’il est plus léger que l’air, il se trouve à 0,5 m à 2 m au-dessus de la source de libération ; s’il est plus lourd que l’air, il se trouve à 0,3 m à 0,6 m au-dessus du sol. Il ne semble pas y avoir d’intersection entre les deux, n’est-ce pas ?
Pour ceux qui travaillent dans le design, y a-t-il un problème à être plus rigoureux en suivant les normes ? Est-ce que vous collez tous vos montres cassées sur le nez avec du ruban adhésif ?
L’acétylène étant considéré comme plus lourd que l’air, il doit être installé à une hauteur de 0,3 à 0,6 m au-dessus du sol ou du plancher. Cela est clairement indiqué dans les explications des normes que vous avez mentionnées. De plus, selon des documents spécialisés, les nuages de vapeur formés après la libération de gaz dont la densité est proche de celle de l’air ont tendance à se diriger vers le bas, vers le sol