Un problème de contrôle en cascade du niveau et du débit de liquide

2017-07-01View Original

Thread Content

Dans le contrôle du niveau de liquide du réservoir intermédiaire, le niveau de liquide et le débit d'alimentation sont généralement contrôlés en cascade. Je voudrais demander si quelqu'un a effectué un contrôle en cascade avec le matériel entrant. La destination de ce réservoir intermédiaire est le réacteur intermittent. S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils. Merci.
Reply #22017-07-01
Faux. Il s'agit généralement d'un contrôle de décharge, car l'équipement suivant est une bouilloire discontinue. Peut-il être mis en cascade avec
Reply #32017-07-01
Si une seule boucle de niveau de liquide peut répondre aux exigences, il est préférable d'utiliser un seul réglage du niveau de liquide. Si les exigences de contrôle sont élevées, utilisez une cascade de niveau et de débit de liquide. Par rapport à une seule boucle, l’effet de contrôle est meilleur et l’investissement est plus important.
Reply #42017-07-01
Le flux d’alimentation et les matières entrantes ne sont-ils pas la même chose ?
Reply #52017-07-01
Le niveau de liquide dans le réservoir intermédiaire est stabilisé grâce au contrôle en cascade du niveau de liquide d'alimentation pour assurer la stabilité du flux vers le réacteur. Si le rejet est utilisé en cascade, le débit de rejet fluctuera inévitablement, ce qui affectera le réacteur et la sécurité.
Reply #62017-07-02
La conception du contrôle sur l’organigramme est correcte. Ce que l'affiche veut dire, c'est : la changer pour la méthode de contrôle de décharge ? Un contrôle par programme horaire peut être effectué, mais cela est trop imprécis et trop fiable.
Reply #72017-07-02
Que faire si le niveau de liquide fluctue s'il est contrôlé en série avec le flux de matière entrant ? Que dois-je faire si le pot est vide ?
Reply #82017-07-05
Merci, il y a un problème avec le contrôle ici. Un contrôleur contrôle deux vannes d'alimentation, ce qui n'est ni une commande à plage divisée ni une simple commande en cascade. :P
Reply #92017-07-05
Déterminez d’abord la relation entre vos deux flux d’alimentation.: Sélectionner, ajouter, ratio ? Ce n’est qu’après une compréhension complète de la relation entre les deux que le plan de contrôle pourra être mis en œuvre.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.