Thread Content
La sortie du signal est stable, le positionneur est normal, la vanne n'est pas bloquée et il n'y a pas de fuite d'air. Quelle est la raison pour laquelle j'ai le souffle coupé après avoir activé la fonction automatique ? Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à analyser les raisons ?
Si le fonctionnement manuel est normal et que le fonctionnement automatique échoue, cela n'a rien à voir avec l'instrument sur site. .
Le compresseur est contrôlé par le système trois C et le signal intérieur est stable. Au début, je soupçonnais aussi qu'il s'agissait du PID, mais le signal 4-20mA est stable.
Coopérez avec l'artisan, le concepteur et DCS pour résoudre le problème. Celui que j’ai vécu était dû au fait que le tuyau de traitement était trop long. Continuez votre bon travail :)
Quelle marque de localisateur utilisez-vous ?
Communiquez avec le processus et consultez le manuel pour voir s'il respire toujours. S'il ne respire pas, cela signifie que cela n'a rien à voir avec la valve. Vérifiez les problèmes de contrôle et de réglage. Il s'agit peut-être d'un problème avec le localisateur, essayez de le changer. Si le remplacement du positionneur ne fonctionne toujours pas, il peut s'agir d'un problème au niveau de la barrière de sécurité. Essayez-en un autre. Si cela ne résout pas le problème, recherchons la cause du processus.
Merci, tout a été fait sauf la grille de sécurité.
Le problème est-il résolu maintenant ? Sinon, essayez de remplacer la grille de sécurité. J'ai rencontré un problème similaire au vôtre dans un autre post et je l'ai finalement résolu en remplaçant la grille de sécurité.
Il n'y a pas de solution, principalement parce que le système de contrôle CCC ne dispose pas d'une barrière de sécurité adaptée.
CCC est très avancé et je ne l’ai jamais utilisé auparavant, mais la barrière de sécurité n’est-elle pas universelle ? MTL ou P+F AO, ce n’est pas pareil ?
Non universel, il est redondant et peut être utilisé à la fois en entrée et en sortie.