La sortie du signal est stable, le positionneur est normal, la vanne n'est pas bloquée et il n'y a pas de fuite d'air. Quelle est la raison pour laquelle j'ai le souffle coupé après avoir activé la fonction automatique ? Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à analyser les raisons ?
Quel type d'actionneur est votre vanne ?
Contactez le personnel technique pour effectuer une opération manuelle. Si la vanne de régulation halète toujours, vous pouvez essayer de remplacer le positionneur et voir l'effet après l'avoir mis en service. Si le même problème de fluctuation persiste, on soupçonne que le signal de sortie de la barrière de sécurité peut être intermittent et instable. Remplacez la barrière de sécurité. La possibilité d'un problème de barrière de sécurité est plus grande. J'ai rencontré le même problème avec la barrière de sécurité température (P+F). L'affichage de la température DCS fluctuait (intermittent, sans motif particulier). J'ai vérifié qu'il n'y avait aucun problème avec la résistance thermique et le câblage sur place. Finalement, la barrière de sécurité a été remplacée et le problème a été résolu. Veuillez essayer de remplacer la barrière de sécurité !
Le débit d'entrée et la vitesse de la centrifugeuse sont généralement contrôlés en cascade, et le contrôleur anti-surtension CCS émet un signal pour ajuster la vanne anti-surtension. Étant donné que le système subit une surtension après la mise sous tension automatique, essayez d'abord de l'allumer manuellement. Si la surtension persiste, vous devez vérifier si la configuration du contrôleur anti-surtension est raisonnable.