Questions sur le processeur Siemens 315-2PN/DP

2017-07-03View Original

Thread Content

Un système de contrôle automatique existant utilise un processeur Siemens 315-2PN DP, qui fonctionne normalement. Aujourd'hui, la communication avec l'ordinateur hôte a été soudainement perdue et les voyants du processeur clignotaient. Après une panne de courant, l'alimentation a été rétablie et le système est revenu à la normale, mais tous les paramètres de limites supérieure et inférieure ont été réinitialisés à zéro et ont dû être réinitialisés. Quel pourrait être le problème ?
Reply #22017-07-03
La réinitialisation de tous les paramètres de limite supérieure et inférieure à zéro doit être une initialisation, mais généralement les limites supérieure et inférieure sont converties via FC105 et sont des constantes. Pouvez-vous voir si cela s'affiche via la communication mémoire ?
Reply #32017-07-03
Lorsque la communication est perdue et que le voyant du processeur clignote, il devrait y avoir un défaut. Cependant, vous devez alors vous connecter en ligne pour afficher les informations de diagnostic. La mise hors puis sous tension revient à la normale, ce qui ne masque que temporairement le défaut. En principe, il s'arrêtera quand même lorsque la condition de panne se reproduira. Les limites supérieure et inférieure sont remises à zéro car les réglages des limites ne sont pas correctement initialisés après un démarrage à froid.
Reply #42017-07-03
Il y a 10 200 stations CPU connectées à ce système (les CPU de 10 unités de vide, communiquant via EM277). Habituellement, certaines unités seront mises hors tension pour des raisons de maintenance et les stations seront perdues. Le CPU315 signalera toujours un défaut BF, mais il fonctionnera normalement. Le défaut qui a provoqué l'arrêt du processeur pourrait-il être lié au fonctionnement à long terme du processeur présentant des défauts ?
Reply #52017-07-03
Il y a 10 200 stations CPU connectées à ce système (les CPU de 10 unités de vide, communiquant via EM277). Habituellement, certaines unités seront mises hors tension pour des raisons de maintenance et les stations seront perdues. Le CPU315 signalera toujours un défaut BF, mais il fonctionnera normalement. Le défaut qui a provoqué l'arrêt du processeur pourrait-il être lié au fonctionnement à long terme du processeur présentant des défauts ?
Reply #62017-07-04
Je ne l'ai jamais utilisé, je ne suis pas sûr. Vous pouvez vérifier les informations de diagnostic en ligne lorsqu'un défaut se produit. En tant que méthode de communication Profibus avec une structure maître-esclave, lors de l'interrogation d'une station abandonnée, elle attendra que le délai d'attente soit défini avant d'interroger la station suivante, ce qui ralentira la communication. Envisagez une alimentation électrique ininterrompue de l'automate pendant la maintenance de l'unité.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.