Bonjour à tous, j’ai récemment rencontré un problème étrange ; pourriez-vous m’aider à l’analyser ? 2 sorties AO indépendantes vers 2 convertisseurs de fréquence situés en différents endroits sur le site. Le défaut se manifeste par une baisse intermittente (une ou deux semaines) de la courant des 2 convertisseurs de fréquence, accompagnée d’une chute simultanée de la pression à la sortie du moteur. Les cartes DCS, les plaques de terminaux et les convertisseurs de fréquence ont tous été remplacés. Le problème n’a pas été résolu. La résistance de mise à la terre du blindage des lignes de signalisation est normale. À part que le câble n’a pas été remplacé. Tout d’abord, merci à tous ! Y a-t-il une solution ?
Mettez un câble temporaire pour essayer et vous saurez
Essayez avec un câble temporaire ; si cela ne fonctionne pas, refaites la configuration. Sinon, il ne restera plus qu’à vérifier s’il y a d’autres interférences, et si le courant varie également lors des changements Y a-t-il des sources de perturbation importantes ?
Y a-t-il un isolateur de signal entre votre DCS et le variateur ?
Prêt à en ajouter 2 pour essayer. Je ne sais pas si ça marche ou non.
L’essentiel, c’est 2 circuits indépendants et 2 convertisseurs de fréquence indépendants. Quand ça arrive en même temps, c’est étrange, tu ne trouves pas ?
Auteur, c’est un problème de perturbation ! Si les vérifications des cartes et des câbles ne révèlent aucun problème (d’abord en ce qui concerne la conformité aux spécifications de conception et d’installation), il convient alors de prendre en compte le problème des interférences de couplage entre les signaux. De plus, comme le convertisseur de fréquence est un dispositif de conversion courant alternatif-courant continu-courant alternatif, il est théoriquement possible que des interférences dues à la tension haute fréquence du convertisseur se produisent. Par conséquent, il est recommandé ce qui suit : 1. Ajouter une isolation entre le système DCS et le convertisseur de fréquence (une barrière de sécurité pour les signaux analogiques, et des relais d’isolement pour les signaux numériques) ; 2. Ajuster de manière appropriée les paramètres PID du circuit de contrôle afin d’éviter les phénomènes de couplage.
Merci, nous allons installer un isolateur de signal.