2017-07-04View Original

Thread Content

Après la mise hors tension et le redémarrage du système 1 : Certaines valeurs d'alarme de processus ont changé. Peuvent-ils être modifiés ? 2 : Il existe également une électrovanne dont l'affichage de commande central n'est pas cohérent avec l'affichage sur site (l'interrupteur de commande central est sur site). Comment y faire face ?
Reply #22017-07-04
1. Une fois l'alimentation coupée et redémarrée, la valeur de l'alarme de processus change. Vous avez apporté des modifications temporaires à l'écran, qui seront réinitialisées après la mise hors tension. Vous devez le modifier dans le programme puis le télécharger sur le CPU afin qu'il ne soit pas perdu. Des modifications temporaires peuvent également être apportées sur le WICC, mais elles seront restaurées aux valeurs d'origine après une coupure de courant. 2. L’électrovanne n’a aucun retour. Vous voyez, c'est le retour de la valve. Si l'état sur l'écran est l'électrovanne, il devrait recevoir l'instruction de l'électrovanne. L'électrovanne est ouverte, mais l'instruction de vanne est fermée. Cette fois, cette vanne est une vanne FO. Votre explication n'est pas claire.
Reply #32017-07-04
1. Si vous pouvez le modifier, veuillez contacter un professionnel. 2. Je suppose que le câblage est inversé. Les autres positions des vannes sont-elles également inversées ?
Reply #42017-07-04
1. Diverses valeurs d'alarme doivent être téléchargées. Si Setp7 est utilisé pour le débogage direct, ils doivent être téléchargés pour maintenir la cohérence du redémarrage final. La deuxième question est probablement due au fait que l'explication n'est pas claire. En cas d'incohérence, vous devez vérifier si l'état réel est l'alignement sur site ou l'alignement de l'affichage de contrôle central, puis le rechercher et le corriger.
Reply #52017-07-04
1. Faites bon usage du téléchargement et du téléchargement. Généralement, lors du débogage avec setp7, vous devez télécharger les paramètres de configuration finaux sur l'ordinateur hôte, afin qu'ils soient cohérents après le redémarrage, et que les paramètres de débogage ne soient pas perdus lors du téléchargement du programme. La deuxième question est de trouver l'état réel puis de le modifier pour afficher le bon affichage.
Reply #62017-07-04
Les paramètres peuvent être modifiés via l'écran tactile. Lorsque vous parlez d'électrovanne inversée, vous devriez faire référence au retour d'information, n'est-ce pas ? Si le retour de la vanne est inversé, vous pouvez régler le câblage directement sur site. Si la commande de l'électrovanne est inversée (c'est peu probable), annulez simplement le DO à l'étape 7. Je ne sais pas si je comprends bien. C'est pour référence seulement.
Reply #72017-07-05
Si vous téléchargez le programme pour PCS7, il existe une option: La relecture des paramètres doit être vérifiée, elle enregistrera vos paramètres PID et vos valeurs d'alarme. Lors de la maintenance quotidienne, des sauvegardes du programme doivent être effectuées régulièrement. Même si le téléchargement échoue, vous pouvez toujours retrouver le programme précédent et cela ne vous rendra pas fou.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.