Je crois que vous, comme moi, rencontrez souvent de nombreuses « choses étranges » dans votre travail quotidien. Certains d’entre eux sont déroutants, et d’autres sont compris après beaucoup de réflexion. Tout le monde est invité à publier ces choses étranges et à en discuter ensemble.
La même ville, sous le même ciel. Séparé par une rivière, le ciel est dégagé d’un côté et la pluie tombe à verse de l’autre. Comment devons-nous interpréter ces visions ? Je voudrais demander conseil au maître.
Un côté est l’eau de mer, l’autre côté est le feu.
Il était une fois un distributeur installé dans une armoire avec une jauge de niveau radar à deux fils. Le signal 4-20 mA émis par le distributeur vers l'automate était d'environ 18 mA, ce qui était supérieur au niveau de liquide réel. L'inspection sur place a montré que l'indicateur de niveau de liquide est alimenté par 18,6 V et produit 10 mA sur plusieurs points. La ligne scolaire a constaté que lorsque le circuit était ouvert sur site, la résistance mesurée du côté du distributeur était supérieure à 1K ohms. C'était normal après avoir remplacé le fil central du câble.
Une fois en service, la valeur de mesure d'un débitmètre électromagnétique ne cessait de fluctuer. Je suis allé sur place pour vérifier que tout était normal. Ensuite, j'ai vérifié le fil de terre et c'était également normal. Ensuite, j'ai échangé l'autre fil de signal à côté. Après l'échange, tout était redevenu normal. Ensuite, je l'ai changé et il a cessé de fluctuer. Je ne comprends toujours pas comment le recycler.
Il s'agissait à l'origine d'une question de contrôle, mais après sa publication, il n'y a eu aucune réponse satisfaisante. Rendez-vous au cercle des instruments aujourd'hui pour tenter votre chance: Avant-hier, la boucle de contrôle personnalisée du Zhejiang Zhongkong ECS100-DCS a changé anormalement, mais la raison est inconnue.: 1. Les quatre nombres de bits qui ont changé sont concentrés dans les quatre premiers canaux de la carte AI. 2. À partir de la tendance, la valeur MV change en premier et la PV change en conséquence. 3. La sortie AO de la boucle concernée est distribuée dans différentes cartes AO dans différentes cages. 4. Le MV change autour de 5S. Certains sont des triangles inversés et d’autres des triangles droits. 5. La première fois qu’il apparaît, le temps est court. Qui peut aider à l’analyser ?
C'est juste que parfois je n'arrive pas à trouver quelque chose, même si je le cherche, mais au bout d'un moment, il réapparaît lorsque je le cherche ! Très étrange !
On ne peut pas dire que les quatre IA présentent des changements, car il n'y a pas de changement dans la valeur PV, mais il y a un changement dans la valeur MV. La valeur PV a une réponse correspondante et correcte en raison du mouvement anormal du MV.
Voulez-vous dire qu'il y a une connexion au milieu du câble, ou que le fil de cuivre est connecté au blindage après un dommage, ou que le fil de cuivre est mis à la terre ?
Avez-vous mesuré la résistance de terre du fil de terre ? Je pense que cela doit être causé par une interférence
Je ne peux penser à rien. Le modérateur doit fournir un tableau de tendance détaillé pour cette question. Le genre qui prend deux minutes après avoir zoomé et analyse la tendance par seconde. Pour être honnête, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème.
Je tiens à dire, modérateur, la qualité de votre image est trop mauvaise, vous ne voyez pas clairement du tout.
Agrandi au maximum. description du texte: 1. 4. Lorsque les valeurs PV, SV et AM de la boucle de contrôle conventionnelle ne changent pas, la MV change (de la valeur actuelle à la valeur maximale ou minimale). Le changement de MV entraîne une fluctuation de PV, puis le fonctionnement manuel passe au fonctionnement manuel.
Il y a eu un cas dans l'histoire: Pour un pH-mètre domestique, la sortie de 4 ~ 20 mA est normale lorsqu'elle est mesurée seule, et l'entrée DCS de 4 ~ 20 mA lorsqu'elle est mesurée seule est également normale. Cependant, lorsque les deux sont connectés ensemble, le courant s’écarte. La dernière étape consiste à modifier la plage de sortie.
Ce n’est pas flou, mais il y a un problème avec le système de contrôle actuel. L'intervalle d'enregistrement est d'une seconde. S'il y a un changement de signal au milieu, il ne sera pas enregistré. Nous avons eu un problème similaire ici. Je soupçonne que le changement dans l'intervalle d'enregistrement n'est pas enregistré.
Une certaine ligne de notre serveur de port série MOXA NPORT 5630 est toujours endommagée par la foudre, ce qui est étrange, mais les quatre autres lignes ne sont jamais endommagées par la foudre. Le schéma de circuit est le suivant
1. Pas une personne, mais le tout. 2. La résistance interne de la plage de courant du multimètre est beaucoup plus petite que la résistance du canal DCS et le courant peut augmenter normalement.
Il se passait tellement de choses étranges et, à la fin, j’ai découvert que tout était de ma faute.
Oui, j'ai l'impression que l'isolation entre les deux fils centraux n'est pas bonne et qu'il y a des fuites. Le 24 V est abaissé jusqu'à l'extrémité du compteur. Le signal de courant reçu par le distributeur est supérieur à la sortie du compteur. C'est la somme de la sortie du compteur et du courant de fuite entre les lignes.
Existe-t-il de l’électricité induite, c’est-à-dire de l’électricité virtuelle ? Lors de l'échange, l'électricité virtuelle est libérée et tout devient normal.
Hier soir, alors que je travaillais de nuit, mes collègues ont dit que j'avais arrêté de ronfler. C'était très étrange. Je pense qu'il est malade.