Il existe un transmetteur de débit de vapeur de 1,0 MPa indiquant les fluctuations de la réaction du processus. Après vérification de la courbe et du transmetteur sur site, le problème du transmetteur de débit a été éliminé. J'ai également vérifié la vanne de régulation du débit et j'ai constaté que la vanne haletait légèrement de haut en bas. J'ai contacté le personnel du processus pour passer au fonctionnement manuel. La vanne de régulation haletait toujours. Il n’y a eu aucune fuite d’air après inspection. Il a été initialement estimé que le positionneur pourrait être défectueux. Le processus a été commuté en mode bypass et un nouveau positionneur a été remplacé. Après un débogage normal, il a été mis en service. Après avoir fonctionné sans problème pendant trois ou quatre heures, le même problème de fluctuation s'est reproduit. Le signal provenant de la barrière de sécurité a été mesuré et s'est révélé assez stable. Plus tard, j'ai soupçonné que le signal de sortie de la barrière de sécurité pouvait être intermittent et instable, je l'ai donc remplacé par une barrière de sécurité (de Belgafor). Cela fait maintenant dix heures que tout fonctionne sans problème. Peut-on dire qu'il s'agit d'un problème avec la barrière de sécurité ? Existe-t-il d'autres raisons possibles à ce comportement ?
Une résistance élevée de la tige de la vanne de régulation provoquera également une surtension de la vanne de régulation.
Quelle est la différence de pression entre les soupapes avant et arrière, quel est le contrôle actuel de la position des soupapes et les vibrations causées par le bruit ne peuvent être exclues.
La raison en est que la vanne est trop grande et que la pression différentielle est trop faible.
Y a-t-il un amplificateur sur le chemin d'air de la vanne ? Si c'est le cas, vous pouvez desserrer un peu la vis de réglage, ce qui revient à diminuer la sensibilité. Si vous soupçonnez un problème de barrière de sécurité, vous pouvez utiliser un générateur de signal pour émettre un signal et voir si la valve respire toujours.
Si la pression différentielle dépasse le modèle sélectionné, la vanne de régulation fluctuera. Il est préférable de revenir au by-pass et d'essayer la vanne de régulation, et d'observer sur place s'il y a toujours une surtension.
L'ouverture normale de la valve est de 55 % et la taille de la valve devrait être correcte.
Je n'ai pas regardé ta courbe au début. Lorsque vous avez activé le manuel, êtes-vous allé sur le site pour voir si la position réelle de la vanne avait bougé ? S'il a bougé, cela signifie qu'il y a eu un problème avec la valve. S'il ne bougeait pas, cela signifiait que le problème venait du débitmètre. Le débit dans votre courbe doit être proportionnel à la position de la vanne. Mais le vôtre est inversement proportionnel, ce qui est évidemment faux. Ce phénomène est une fluctuation des valves causée par les fluctuations du débit. Il semble que le problème avec cette courbe ne vienne pas de la vanne, mais du débitmètre. Le débitmètre est-il une plaque à orifice ou un vortex ? De plus, laissez le technicien de procédé confirmer s'il y a un coup de bélier dans le pipeline.
Basculez le positionneur en mode terrain et réglez manuellement la position de la vanne à 50 % pour voir si la vanne se fermera à la position de défaut.
Je ne sais pas si votre positionneur a la fonction HART. Vous pouvez vérifier les changements de la valeur d'entrée et de la valeur de sortie du positionneur pour déterminer s'il s'agit d'un problème de signal. J'ai également rencontré une chose similaire. La fluctuation de la vanne de réaction du procédé a provoqué la fluctuation de pression. J'ai vérifié et trouvé aucun problème. Enfin, j'ai utilisé un volant (cette vanne de régulation a un volant) pour fixer l'ouverture de la vanne, mais celle-ci fluctuait toujours. Finalement, j’ai demandé à la production d’auto-examiner la cause, mais il n’y a eu aucun résultat.
J'ai déjà rencontré ce phénomène, mais il s'agit simplement du réducteur de pression du filtre. J'ai remplacé un grand nombre de réducteurs de pression de filtre.
Le problème de la barrière de sécurité est plus important. J'ai remplacé le positionneur et le circuit était cassé. Je l'ai reconnecté pendant trois heures. J'ai remplacé la barrière de sécurité et j'ai persisté pendant plus de 10 heures. Il est impossible de régler la résistance de la tige de valve. J'ai allumé le manuel et il n'y a aucun signal de la commande centrale. Je ne l'ai pas ajusté. Vérifiez s'il y a des problèmes au début de l'opération. Il n’y a désormais aucun changement majeur dans les paramètres du processus. Cela ne devrait pas exister. Je pense que l'idée de l'équipe de construction est bonne. Ce devrait être le problème de la barrière de sécurité en boucle à la fin. Veuillez répondre, ce problème a-t-il été résolu maintenant ?
Tout comme la vanne anti-surtension à deux étages de notre entreprise, j'essaierai de remplacer la barrière de sécurité plus tard.