Comment les fabricants de vannes de régulation calculent-ils et sélectionnent-ils les actionneurs ?

2017-07-06View Original

Thread Content

Cet article a été modifié pour la dernière fois par kylestone le 6/7/2017 11:51 1. Pour les vannes d'arrêt à siège unique ordinaires, les deux paramètres de l'actionneur sélectionnés par le fabricant sont la plage du ressort, telle que 0,2 ~ 1 bar, et la surface du film de l'actionneur, telle que 240 cm2. Si je souhaite effectuer le calcul moi-même, la poussée maximale de l'actionneur est F1=100000PaX0,024m2=2400N. Utilisez ensuite la pression différentielle de fermeture maximale de la vanne et la taille du noyau de la vanne pour calculer la poussée F2. Ensuite, ce doit être F1>F2+friction de garniture. De plus, je voudrais demander lequel a le plus de friction, le graphite ou le PTFE ? Et quel rôle joue la valeur minimale de la plage du ressort dans le calcul ? 2. Concernant la façon de choisir les deux paramètres de plage de ressort et de surface de membrane de l'actionneur, je vois que certaines plages de ressorts peuvent atteindre 1,4 ~ 2,3 bars et que certaines zones de membrane peuvent atteindre 700 cm2. Lequel faut-il ajuster en premier face à une poussée élevée ?
Reply #22017-07-06
Ajustez d'abord le diaphragme, car cette chose est plus facile à régler. Le ressort est facile à casser s’il est toujours ajusté d’avant en arrière. Il est facile à utiliser sans diaphragme.
Reply #32017-07-06
Le calcul de l'actionneur est déterminé par le fabricant. L'utilisateur doit seulement proposer le type d'actionneur à utiliser. La plage du ressort est généralement de 0,02 MPa à 0,1 MPa. Si l’effort ne peut être satisfait, il peut être doublé, mais il ne peut pas être trop important. En effet, la résistance à la pression de la tête de membrane et de la membrane est limitée.
Reply #42017-07-08
Laissez-moi vous expliquer en détail l'actionneur de la vanne de commande à membrane de l'actionneur. Il existe deux types d'ouverture et de fermeture d'air. Parlons d’abord du type d’ouverture d’air. Généralement, la plage de ressorts sélectionnée pour les actionneurs d'ouverture d'air est de 80 à 240 Kpa. 80 est le couple de fermeture exercé sur le noyau de la vanne lorsque la vanne est fermée. Par exemple, si la surface du diaphragme de l'actionneur est de 350 cm², le couple de sortie de l'actionneur est de 2 800 N. S'il s'agit d'un actionneur de fermeture pneumatique, la plage de ressorts généralement sélectionnée est de 20 à 100 Kpa. Si la source d'air d'entrée est de 0,3 MPa, alors le couple de sortie est de 7 000 N. La sélection des actionneurs d'ouverture et de fermeture d'air doit suivre les dessins de conception. De plus, en ce qui concerne le frottement du presse-étoupe, le frottement du graphite est bien supérieur à celui du choix général du tétrafluoroéthylène. Si le tétrafluoroéthylène est utilisé à moins de 250 ℃, utilisez du graphite flexible.
Reply #52017-07-10
Merci pour votre explication, qui m'a aidé à comprendre un concept très vague auparavant, à savoir comment la valeur de la pression de l'air dans le cylindre ou le positionneur envoyé à la vanne change. Voyez-vous si ma compréhension actuelle est correcte ? La plage de sortie du positionneur doit être la pression de sortie du réducteur de pression du filtre vers le positionneur (c'est-à-dire la source d'air que vous avez mentionnée) ~ 0. Lorsque le ressort est dans l'état de compression maximale, le positionneur transmet toute la pression d'entrée au cylindre. Lorsque le ressort est dans l'état de compression minimale, le positionneur purge l'air du cylindre et la pression de l'air est de 0.
Reply #62017-07-13
On peut comprendre que si vous avez des questions sur la vanne de régulation à l'avenir, vous pourrez me les poser directement. J'espère que cela pourra vous être utile.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.