Demande d'avis concernant l'installation d'un niveau d'eau dans une cuve de pression

2017-07-07View Original

Thread Content

Les capteurs de niveau du ballon d’eau de notre entreprise sont des réservoirs à équilibre à chambre unique. À mon avis, le tuyau de transmission de pression du côté de l’eau est mal installé ; il devrait être connecté en dessous du tuyau de transmission de pression du côté vapeur du ballon d’eau. Pour la dernière image, pourriez-vous, s’il vous plaît, m’aider ? De plus, comment connecter un transmetteur à ce réservoir d’équilibre à chambre unique ? Le côté vapeur est connecté à une pression positive, et le côté eau à une pression négative ?
Reply #22017-07-07
Le capteur est connecté à la phase vapeur du côté de la pression négative, et à la phase liquide du côté de la pression positive, ce qui entraîne une migration négative.
Reply #32017-07-07
La migration négative, cela fait-il référence à -300-300 ou à -600-0 ? Laquelle des deux interprétations est correcte ?
Reply #42017-07-07
J’ai vu dans le livre qu’il fallait le connecter de cette manière : le côté eau est connecté au négatif et le côté vapeur au positif. En consultant le fabricant, on m’a dit que c’était le contraire : le côté vapeur au négatif et le côté eau au positif. Cela a un peu bouleversé ma vision des choses. Je suis débutant, sur quoi puis-je m’appuyer pour déterminer quel côté doit être connecté au positif et lequel au négatif ?
Reply #52017-07-08
Le réservoir de condensation du côté vapeur est rempli d’eau de condensation, et la pression y est plus élevée que du côté eau.
Reply #62017-07-08
Le côté eau est connecté à une pression positive, le côté vapeur à une pression négative
Reply #72017-07-09
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zyzs le 27/07/2017 à 17:16. Cette installation ne devrait poser aucun problème ; elle dépend de sa hauteur et non de la longueur des tuyaux de mesure de pression. Le côté eau doit être connecté à une pression positive, et le côté vapeur à une pression négative. En fonctionnement normal, les tuyaux de mesure de pression positive et négative sont tous remplis de condensat. L’instrument doit présenter un décalage négatif.
Reply #82017-07-09
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jsf60780 le 9/07/2017 à 17:32. J’espère que cela répondra à vos questions ! Laissez-moi vous expliquer : il s’agit de déterminer si une migration positive ou négative doit avoir lieu, en fonction du type de récipient à équilibre binaire utilisé par votre entreprise. Actuellement, deux types sont couramment utilisés ; veuillez regarder l’image. Si vous utilisez le premier type, il est indéniable qu’une migration à 100 % doit être effectuée. Si vous utilisez le deuxième type, il n’est pas nécessaire de procéder à un décalage : il suffit d’utiliser l’opérateur manuel pour inverser les limites supérieure et inférieure du transmetteur. Par exemple, si la pression générée par le niveau de liquide est de 5 KPA, il suffit de fixer la limite supérieure à 0 KPA et la limite inférieure à 5 KPA. Pour déterminer précisément quel type de réglage est utilisé dans votre entreprise, il ne reste qu’à essayer : videz complètement l’eau du ballon d’eau, remplissez de l’eau le côté qui doit être rempli, serrez bien les boulons, puis installez le transmetteur. Utilisez l’opérateur manuel pour consulter la lecture à ce moment-là ; si c’est une pression négative, il faut effectuer un décalage négatif, tandis que si c’est une pression positive, il faut inverser les limites supérieure et inférieure. Les modes de connexion pour la pression positive et négative sont les suivants : le premier consiste à connecter la phase liquide à la pression positive et la phase gazeuse à la pression négative ; le second consiste à connecter la phase liquide à la pression négative et la phase gazeuse à la pression positive. C’est tout à fait l’inverse, donc vous n’avez pas besoin de vous en soucier
Reply #92017-07-27
Le côté eau est connecté à une pression positive, le côté vapeur à une pression négative

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.