Installation antidéflagrante de la sonde Bentley ? ?

2017-07-10View Original

Thread Content

Je voudrais demander à tout le monde, lorsque la sonde Bentley 3300XL est installée sur un site antidéflagrant, les sondes, rallonges et pré-producteurs doivent-ils être équipés d'une protection antidéflagrante ? Comment l'ajouter ? Ou si vous avez des photos de la scène, répondez et apprenez. * Merci. :poignée de main
Reply #22017-07-10
Le proximiteur doit être installé dans un boîtier antidéflagrant, avec une rallonge et un tube flexible antidéflagrant. La sonde ne peut pas être spécialement protégée.
Reply #32017-07-10
Le proximiteur doit être installé dans un boîtier antidéflagrant, avec une rallonge et un tube flexible antidéflagrant. La sonde ne peut pas être spécialement protégée.
Reply #42017-07-11
Votre entreprise est-elle une zone antidéflagrante ? Est-ce que ça va ?
Reply #52017-07-11
Votre entreprise est-elle une zone antidéflagrante ? Est-ce que ça va ?
Reply #62017-07-11
Le Bentley 3300XL n'est qu'intrinsèquement sûr et le dispositif frontal est installé dans une boîte de jonction à sécurité accrue.
Reply #72017-07-11
Dans des situations antidéflagrantes, puis-je opter uniquement pour une sécurité accrue ?
Reply #82017-07-11
Actuellement, les produits Bentley 3300 sont intrinsèquement sûrs, et les signaux intrinsèquement sûrs nécessitent une boîte de jonction de sécurité accrue.
Reply #92017-07-11
Est-ce que je peux mettre le proximiteur dans la boîte antidéflagrante et sceller la sonde et le câble d'extension avec des tubes antidéflagrants ?
Reply #102017-07-11
Le préprocesseur doit être installé dans un boîtier antidéflagrant, étendre le câble et ajouter un tuyau flexible antidéflagrant, et ajuster -10 V

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.