Aide – Niveau de liquide – 0001 – Niveau de liquide par radar Endress Hauser – FM52

2017-07-16View Original

Thread Content

Il y a ici quelques problèmes pour lesquels j’aimerais demander l’aide des experts en réglage des instruments et des ingénieurs en instrumentation. Les questions suivantes concernent le niveaumètre radar FM52 d’Endress Hauser. Quelle est la différence entre [autres médias] et [médias à base d’eau (DC >= 4)] lors de la mise en service des niveleurs radar ? Pourquoi le niveaumètre radar continue-t-il de présenter un phénomène de « dérive à pleine capacité » après la【répression】 ? L’affichage radar du niveau de liquide dans le réservoir montre une hausse normale, tandis que la valeur affichée pour la baisse du niveau reste inchangée. Pourquoi ? L’écho se perd souvent ? ? Comment définir la distance de zone aveugle, et dans quels cas est-il nécessaire de la définir ? Quelle est la différence entre le 【Réservoir de processus standard】 et le 【Réservoir de stockage】 ? Pourquoi y a-t-il ces deux options pour les capteurs de niveau radar ? 【Marqueur vide】La valeur peut-elle être supérieure à la hauteur du réservoir ? Quels sont les effets d’une étiquette trop grande ou trop petite ? Quelles sont les différences entre les réservoirs à fond plat, les réservoirs horizontaux et les réservoirs à fond conique dans la catégorie « Type de linéarisation » ? Quels effets une mauvaise sélection a-t-elle sur le niveaumètre radar ? Instrument de régulation automatique
Reply #22017-07-25
Opinion personnelle, exprimée en tant que jugement subjectif et personnel. Rencontres et échanges pour apprendre*. 1. L’intensité des échos radar varie selon les différents milieux ; il est donc nécessaire de faire la distinction entre l’eau et d’autres milieux (par exemple, l’intensité du signal dans l’eau est de 14 000 mV, tandis que celle du pétrole brut peut être d’environ 4 000 mV, voire descendre jusqu’à 400 mV).
2. L’atténuation, c’est-ce qu’on appelle le filtrage ? S’il s’agit de filtrage, si l’intensité de votre valeur de filtrage est supérieure à l’intensité du signal, ce qui entraîne la perte du signal, des signaux à pleine échelle ou même en dehors de l’échelle peuvent également apparaître (Rosemount peut présenter un dépassement d’échelle, se manifestant par une sortie de courant de 22 mA ; en réalité, le niveau est introuvable par le niveaumètre radar, qui cherche donc le niveau, ce qui provoque un dépassement de l’échelle de la courant de sortie). 3. Le niveau monte-t-il ou descend-il rapidement ? Quel est le temps de amortissement que vous avez défini, et quel est approximativement le temps de réponse du niveaumètre radar ? 4. Perte d’écho : cela peut être dû à une intensité du signal insuffisante, à la présence d’obstacles à l’intérieur du réservoir, à des impuretés sur le générateur de signal, ou encore aux conditions opérationnelles à l’intérieur du réservoir, entre autres.
5. En raison de son principe de fonctionnement, le niveaumètre radar a des exigences précises en ce qui concerne la portée de mesure ; une distance trop grande, trop petite, ou un angle de déviation excessif peuvent affecter les mesures. Ces zones où aucune mesure n’est possible sont appelées zones mortes. Dans la plage de mesure nominale du instrument, la zone morte la plus courante est un petit segment de distance proche de l’émetteur. Pour la zone aveugle, j’installe généralement une marge morte, c’est-à-dire une distance depuis l’extrémité inférieure de l’emplacement d’installation du niveaumètre radar, d’environ 200 à 300 mm. Si le bruit est trop important et que les conditions de processus le permettent, je mets en place une distance plus grande. 6. Définir le type de réservoir permet d’améliorer la mesure par le niveaumètre de la zone près du fond du réservoir ; en l’absence d’option concrète, on peut choisir « inconnu ». 7. Selon l'utilisation de Rosemount, il est possible de définir des paramètres par défaut, puis le niveaumètre calcule en fonction de ces paramètres. Le résultat dépend donc des paramètres que vous avez définis. 8. Même question que 6
Reply #32017-07-25
1. Cela dépend du matériau, principalement de la valeur de la constante diélectrique. 2. Il est possible que, lors de la suppression, le signal d’interférence à pleine amplitude ne soit pas supprimé, ou bien qu’il y ait un problème avec la méthode de suppression de l’interférence que vous utilisez. La baisse du niveau de liquide sans variation indique qu’il y a une perturbation nécessitant une calibration à vide du réservoir. 4. Dans le cas de perte d’écho que j’ai rencontré, c’est lorsque la valeur dépasse la plage maximale ; pour le reste, ce n’est pas très clair. 5. La zone aveugle que nous avons fixée à 0,5 m est un peu floue. 7. La marque vide ne doit pas dépasser la hauteur du réservoir, sinon l’affichage sera trop grand. 8. Pour celui-ci, vérifiez ces différents types de boîtes ; il est préférable de les choisir en fonction des circonstances réelles. Je ne connais pas très bien l’impact sur moi.
Reply #42017-07-25
3. Il est nécessaire de supprimer les interférences dues aux réservoirs vides. corriger

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.