Thread Content
Comment régler cette vanne de régulation sans échelle ni aiguille ? Le fabricant a-t-il oublié de l'installer ou n'est-il pas nécessaire ?
Vérifiez le manomètre derrière la vanne de régulation pour le réglage.
Une fois le manomètre réglé, il n'est théoriquement plus nécessaire de le déplacer, sauf s'il ne peut pas répondre aux exigences d'utilisation ou s'il est autonome. Il n'a qu'un seul objectif : stabiliser la pression devant ou derrière la vanne, en s'appuyant uniquement sur l'induction d'un ressort ou d'une membrane. Vérifiez le principe.
Généralement, il cessera de bouger une fois corrigé. S'il doit être ajusté, il est préférable de le rapporter à l'usine et de demander au fournisseur de le régler.
Vous pouvez ajouter vous-même l'indicateur et l'échelle, mais cela n'a que peu d'importance pour la vanne de régulation autonome, car la cible de contrôle de la vanne de régulation autonome (la pression à l'extrémité amont ou aval) est claire d'un seul coup d'œil grâce au manomètre correspondant. Vous n'avez pas besoin de savoir à quel point la vanne de régulation est ouverte, tant que vous savez si la pression contrôlée répond aux exigences.
Oui, vous n’avez pas besoin de le faire manuellement et il n’y a pas de connexion DCS. L'ouverture de la vanne n'a aucun sens tant que l'objectif de réglage est atteint.
Cette vanne de régulation autonome est assez avancée.
Je n'ai jamais vu ce travail.