Je voudrais demander si le Rosemount 5402 peut effectuer un auto-test normal après la mise hors tension et le redémarrage. Enfin, la scène affiche LI/L MM, la commande centrale affiche la valeur maximale, le courant est de 21,75 mA et le terminal portable affiche NaN mm. Que dois-je faire?
Les informations affichées sont fausses. Il ne devrait pas s'agir du contenu d'affichage que vous avez décrit. Veuillez vous en assurer.
De plus, cette chose doit être configurée et déboguée sur place. S'il n'est pas débogué, alors tout est possible.
C'est bien l'affichage. Je l'utilise depuis deux ans.
D'accord, cela devrait être LVL MM, l'écran devrait être un affichage de roue, n'y a-t-il pas d'autre affichage, des chiffres ou quelque chose du genre ? Cela devrait être dû au fait que le radar a perdu son onde. Vous devez vérifier la configuration. Vous ne pouvez pas utiliser votre communicateur portable. Vous devez utiliser un logiciel ou Emerson 475.
Merci. Retournez pour montrer un par un-
J'ai contacté le fabricant et ils m'ont dit que la tête du compteur était cassée et qu'ils l'avaient retirée et renvoyée à l'usine.
Dans quelle organisation es-tu ? Est-il pratique de vous informer ?
Une alarme de dépassement de plage s'est produite. Il est inutile d'utiliser un émetteur portatif. Vous devez utiliser un ordinateur et utiliser le logiciel RaderMaster pour lire les ondes radar. Il est très probable que la force du signal soit trop faible et que le radar ne puisse pas détecter les ondes. Il peut également s'agir d'un problème au niveau de la jauge de niveau radar. Vous pouvez essayer de restaurer les paramètres d'usine et de re-déboguer. Le réglage du filtre d'onde radar dépend du réglage de l'intensité du signal sur votre site. Si vous n'effectuez pas de débogage sur site après votre retour à l'usine, vous ne pouvez pas garantir la force du signal sur votre site. Si les paramètres du filtre sont déraisonnables, des sauts de valeur ou une mise à zéro hors plage peuvent se produire.
NAN, le niveau de liquide n'a pas été trouvé. La performance spécifique est qu'il n'y a pas de valeur de niveau de liquide sur site, que le contrôle central est à pleine échelle ou au-delà de la plage, que le courant dépasse 20 mA et que la force du signal de l'onde radar est trop faible. Ce qui est mesuré sur place, la force du signal ne dépasse certainement pas 500 mv. La solution consiste à utiliser un communicateur portatif, car vous ne pouvez pas voir la forme d'onde. Vous pouvez uniquement utiliser un ordinateur pour lire la forme d'onde à l'aide du logiciel Radermaster et vérifier la force du signal pour définir une valeur de filtre raisonnable. Si la force du signal est faible, il peut s'agir d'un problème avec la jauge de niveau radar. Restaurez simplement les paramètres d'usine et déboguez-le à nouveau.
Oh, la probabilité d'une telle panne matérielle défectueuse est relativement élevée. Il m'est arrivé d'avoir affaire à un radar présentant le même défaut que le vôtre aujourd'hui. En fin de compte, j'ai découvert que cela pouvait être dû à des pièces manquantes dans l'antenne. Il n'y a aucun problème avec la tête radar. Quel est votre modèle spécifiquement ? La mienne est une antenne scellée par procédé 5402.
Il s'agit également du 5402 et a été envoyé à l'usine.