HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Que signifie le niveau IC antidéflagrant ?

2017-07-24View Original

Thread Content

Aujourd'hui, je suis soudainement tombé sur un certificat antidéflagrant fourni par un fabricant de détecteurs de gaz. Le niveau antidéflagrant est en réalité e* cIICT 3, je sais seulement que les types antidéflagrants à sécurité intrinsèque ont ia et ib, mais c'est la première fois que je vois qu'ils ont ic. J'ai également vérifié que le certificat est un certificat formel. Je ne suis pas très talentueux. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire ce que cela signifie ? Peut-il être utilisé dans des zones dangereuses ?
Reply #22017-07-24
Je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu, c'est un produit contrefait ou de mauvaise qualité ou l'étiquette imprimée est fausse.
Reply #32017-07-24
Ce n'est pas faux. Vous pouvez le trouver sur le site officiel du CQST.
Reply #42017-07-24
IC est un type intrinsèquement sûr et ne peut être utilisé que dans la zone 2. “"II" représente l'équipement d'usine, "C" représente le groupe gaz et C est le plus élevé
Reply #52017-07-24
Les équipements électriques antidéflagrants adaptés aux environnements de gaz explosifs peuvent être divisés en types antidéflagrants tels que le type antidéflagrant d, le type à sécurité accrue e, le type à sécurité intrinsèque (ia, ib), le type à pression positive p, le type rempli d'huile 0, le type rempli de sable q, le type n sans étincelles, le type scellé m, le type h étanche à l'air, etc.
Reply #62017-07-24
Pourquoi est-ce que lorsque j'ai vérifié en ligne, il n'y avait que beaucoup d'informations sur ia et ib, mais aucune introduction à ic ? Pouvez-vous fournir des informations ou des documents liés à l'introduction d'IC ?
Reply #72017-07-24
ic est un type de type intrinsèquement sûr, "C" représente le groupe gaz,
Reply #82017-07-25
La spécification GB3836.4-2010 a ajouté la catégorie ic sur la base des spécifications originales ia et ib. GB50058-2014 a également apporté les ajustements correspondants et ajouté la catégorie IC intrinsèquement sûre. Selon la compréhension littérale de la spécification, ia a la fiabilité et le taux de défaillance interne les plus élevés, suivi de ib, et ic est le plus bas. Par conséquent, GB50058-2014 stipule qu’il ne peut être utilisé qu’en zone 2. Cela n'a rien à voir avec le groupe gazier ou quoi que ce soit.
Reply #92017-07-25
Ce message a été modifié pour la dernière fois par cjgj008 le 25/07/2017 à 11:06 ic est un nouveau niveau de sécurité intrinsèque publié par la société électrique de renommée mondiale Eaton. Il s'agit du troisième niveau antidéflagrant intrinsèquement sûr après ia et ib. Il a également publié un livre blanc à cet effet.: "E * c——Un nouveau niveau de protection pour la sécurité intrinsèque》 ; Par conséquent, les normes antidéflagrantes nationales existantes n’ont pas été mises à jour. Mais elle a effectivement commencé à être promue et appliquée, et de nouveaux produits ont adopté cette norme. * * Les agences d'inspection antidéflagrantes délivrent également des certificats pertinents pour la certification de type antidéflagrant. Il ne s’agit donc pas d’un faux niveau antidéflagrant.
Reply #102017-07-27
GB50058-2014 a également été ajusté en conséquence et a ajouté des catégories IC intrinsèquement sûres. Selon la compréhension littérale de la spécification, ia a la fiabilité et le taux de défaillance interne les plus élevés, suivi de ib, et ic est le plus bas. Par conséquent, GB50058-2014 stipule qu’il ne peut être utilisé qu’en zone 2.
Reply #112017-07-28
Jetez un œil au GB3836 et vous comprendrez.
Reply #122017-07-28
GB3836 Volume 4, en comparaison avec IEC60079.11.5.4 "ic", une fois le niveau de protection U2 ou U appliqué, dans des conditions de fonctionnement normales, les circuits intrinsèquement sûrs de l'équipement électrique de niveau "ic" ne doivent pas provoquer d'inflammation. Lorsque l'espacement affecte la sécurité, l'espacement doit répondre aux exigences du tableau 5 ou du tableau F.2. Lors de la réalisation d'essais et d'évaluations d'allumage par étincelle sur des circuits, un facteur de sécurité de 1,0 fois doit être appliqué conformément aux dispositions de 10.1.4.2. Dans tous les cas, le facteur de sécurité appliqué à la tension ou au courant pour déterminer le groupe de température de surface doit être de 1,0. Remarque : la notion de défaillance ne s'applique pas à ce niveau de protection, et l'élément fiable et l'assemblage fiable spécifiés au chapitre 8 ne s'appliquent pas non plus. Pour « ic », niveau de protection, le terme « fiable » doit être compris comme « conforme aux exigences de 7.1 ».
Reply #132019-03-20
GB3836.4 ajoute le niveau de protection ic (nl en type n) et supprime le niveau nl.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.