Encore une question stupide pour obtenir de l'aide. Concernant les relais, j'espère que vous les experts pourrez y répondre.

2017-07-25View Original

Thread Content

Le schéma simple du côté choc électrique du relais sur site est le suivant :: 24v+——————Bornes 5 et 9 du relais (c'est-à-dire contacts normalement ouverts)————Boîtier de fils d'électrovanne sur site————24v- Lorsque les contacts ne sont pas fermés et que le relais est installé sur la base, pourquoi le multimètre ne peut-il pas mesurer la tension 24V aux bornes 5 et 9 ? Lorsque les contacts ne sont pas fermés, débranchez le relais de la base. A ce moment, utilisez un multimètre pour mesurer l'énergie des bornes 5 et 9 à 24v. J'ai l'impression que dans les deux cas, l'énergie devrait atteindre 24v. Pourquoi ne puis-je pas mesurer le premier et le second ?
Reply #22017-07-25
Confirmez ensuite si les contacts du relais sont fermés
Reply #32017-07-25
Les contacts des relais 5 et 9 ne sont pas fermés, c'est-à-dire que la bobine du relais n'est pas chargée. Y a-t-il une différence entre mesurer directement 5 et 9 et désactiver le disjoncteur ? Si le relais et l'électrovanne fonctionnent normalement, il est probable que les mesures ne soient pas correctes.
Reply #42017-07-25
Le phénomène est tellement étrange. Je l'ai mesuré plusieurs fois et j'ai obtenu le même résultat. Je n’arrive vraiment pas à comprendre.
Reply #52017-07-25
Il n'est définitivement pas fermé, la bobine n'est pas alimentée et la lumière ne s'allume pas.
Reply #62017-07-26
Si la tension est mesurée entre 5 et 9, cela signifie que le relais ne se ferme définitivement pas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.