Que dois-je faire si les configurations de la station d'ingénierie Yokogawa CS3000 ne correspondent pas à celles du contrôleur ?

2017-07-28View Original

Thread Content

La configuration de la station d'ingénierie Yokogawa CS3000 n'est pas cohérente avec la configuration du contrôleur. Le programme de projet dans la station ingénieur HIS0164 du système de récupération est incohérent avec le programme de projet dans le contrôleur et le projet ne dispose pas de la dernière sauvegarde. Celui du contrôleur est le dernier. Comment le résoudre ? Le programme dans le contrôleur peut-il être téléchargé ou lu ?
Reply #22017-07-29
Cela ne devrait pas être le cas, du moins nous n'avons pas les outils ou les méthodes de maintenance. Je ne sais pas si le constructeur a des moyens internes. . Vous pouvez uniquement le télécharger hors ligne, puis rajouter manuellement la configuration.
Reply #32017-07-30
Vous devriez y prêter attention. Le CS3000 ne peut pas être téléchargé, il ne peut être téléchargé qu'à nouveau. On estime que le téléchargement en ligne ne fonctionnera pas non plus.
Reply #42017-07-30
Le téléchargement hors ligne, les paramètres pid et le réglage peuvent être inutiles.
Reply #52017-07-31
Je ne sais pas si vous avez enregistré les paramètres de réglage au début ? Dans le cas contraire, il est recommandé d'enregistrer les paramètres de chaque interface de réglage. Ces paramètres sont vraiment importants.
Reply #62017-08-03
Ce message a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 2017-8-3 10:51 La configuration de la station d'ingénierie et du contrôleur est incohérente, la station d'ingénierie n'est alors plus actuelle et ne peut pas être téléchargée en ligne. En fait, Yokogawa a un programme pour le connecter (il se trouve dans le répertoire des programmes de la station d'ingénierie), mais maintenant je ne trouve pas la méthode et les étapes. (La méthode est introuvable quelque part sur mon disque dur. ) La clé n'est pas ici, mais l'exactitude et l'exhaustivité de la configuration dans la station d'ingénierie. Parce qu'il s'est avéré être d'actualité, et qu'une personne qui ne l'a pas compris l'a "joué" et l'a déconnecté. Personne ne peut dire ce qui y a été modifié ou supprimé. Maintenant, pendant que l'appareil est en marche, que se passera-t-il une fois connecté au téléchargement en ligne ? Cette responsabilité incombe à la personne qui a effectué le téléchargement en ligne. Les programmes Yokogawa comportent une clause de non-responsabilité avant de les exécuter. De plus, il est très important de faire une sauvegarde après chaque téléchargement en ligne du système Yokogawa. Et il doit être stocké sur un autre support de stockage.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.