Cet article a été modifié pour la dernière fois par sb5436 le 31/07/2017 à 10:08 1. ① Par rapport à la figure 2, pourquoi la borne d'entrée S de la bascule RS utilise-t-elle une porte NON ? La borne d'entrée S ne devient-elle pas 0 après avoir utilisé la porte NOT ?; ②Que signifie placer un petit cercle devant la borne d'entrée de la porte OU ? ; ③Pourquoi les figures 1 et 2 utilisent-elles la sortie du terminal Q ? Le manuel ne décrit-il pas la sortie du Q-terminal ? 2. La figure 2 peut-elle être comprise de cette manière ?: Lorsque la borne de déclenchement S est à 1, la borne de sortie est immédiatement mise à 1. Après cela, quel que soit l'état de S, la borne de sortie continuera à être à 1 jusqu'à ce que la bascule soit réinitialisée, c'est-à-dire que la borne de réinitialisation R est à 1, et la borne de sortie devient 0 et reste jusqu'à ce que S réinitialise la bascule ? 3. Un électricien universitaire a appris deux bascules RS de base composées d'une porte NAND et d'une porte NOR. Lorsque vous travaillez, cela semble très différent de la bascule RS du système SIS. Je me sens très étourdi. J'espère que vous pourrez le résoudre !
Ce message a été modifié pour la dernière fois par superme84 le 31/07/2017 à 12h30. Le génie électrique de l'université utilise la logique positive pour décrire. Ce SIS utilise une configuration de programmation à logique négative. L'entrée et la sortie utilisent des "contacts de sécurité", c'est-à-dire 0 action et 1 maintien. Choses à noter: 1. Entrée : la faible pression du tuyau principal de gaz déclenche 0 au lieu de 1, elle doit donc être annulée pour déclencher le déclencheur RS. 2. Que signifie l'ajout d'un petit cercle - négation. Le bouton de réinitialisation étant une action à 1, la négation est utilisée pour garantir qu'elle est cohérente avec la logique de basse pression. 3. La sortie est 0 action, utilisez donc la sortie non terminale Q.
La bonne réponse à l'étage, la plus grande différence dans la logique du SIS et du DCS est que le SIS est valide à 0 et le DCS est valide à 1. Le résultat le plus significatif de cette différence est que lorsque le SIS est hors tension, les signaux de sortie sont tous à 0 car il n'y a pas d'alimentation, et toutes les actions requises sont alors prises, garantissant une sécurité absolue en cas de défaut. Au contraire, DCS, lorsque l'alimentation est coupée, le signal est à 0, et tout est inactif, assurant la production
Le système de verrouillage de sécurité SIS, les dérivations de pression basse et de bouton faible sont toujours chargées. Par exemple, lorsque les alarmes basse et basse, il devient 0 puis NOT devient 1. Le déclencheur RS est réglé sur 1. Lorsque le niveau bas disparaît, appuyez sur le bouton de réinitialisation et 1 passe à 0, puis s'inverse et passe à 1. Après cela, j'étais un peu confus. Je pense que le bouton de réinitialisation doit être inversé et directement connecté au déclencheur RS. Il ne doit pas être connecté au déclencheur RS via un OU.
Regardez de plus près le schéma logique de verrouillage et vous comprendrez.
Le bouton de réinitialisation est normalement à 0, et lorsqu'il est enfoncé, il est à 1 ?
Veuillez me parler de la relation logique d'imbrication de la page de l'opérateur chimique. ET ET OU ET Deux conditions ou plus doivent être remplies avant qu'une action ne soit entreprise. . Ou tant qu’une ou plusieurs conditions sont remplies, l’action aura lieu. Est-ce correct de comprendre ? ? (Pourquoi mes collègues disent-ils que j'ai dit le contraire)
Ce message a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 2022-6-5 18:56: "Des mesures ne seront prises que lorsque toutes les conditions seront remplies. » Dire « action » n’est pas exact. La logique du négatif est incorrecte et inversée. D’une manière générale, s’il y a tous des 1, 1 sortira. Indépendamment de la logique positive ou négative. Quant à 0 ou 1 action, c'est une autre affaire.