Thread Content
Différences entre mode en ligne et hors ligne du Triconex MP3008 et points à considérer concernant le mécanisme de téléchargement
Le système TRICON permet un remplacement anticipé. Prénez en compte les points suivants : 1. Il est préférable de ne pas effectuer le remplacement à l’heure pile ; évitez ces moments précis. Selon le fabricant, cela permettrait de traiter les données. 2. J’ai uniquement remplacé la carte AI en ligne : j’insère d’abord la nouvelle carte, j’attends que le voyant ACTIVE s’allume (la carte fonctionne normalement, l’ancienne carte passe en mode de réserve), puis je retire l’ancienne carte AI. Le MP3008 n’a jamais été remplacé, mais avec une redondance triple, on pense que le fonctionnement devrait être identique. Cependant, c’est après tout l’élément central, donc le risque est plus élevé ; il vaut mieux demander à nouveau au fabricant.
En termes plus simples, le téléchargement en ligne ne vous fera pas arrêter sur place, tandis que le téléchargement hors ligne vous fera arrêter sur place.
Le module MP3008 permet également un remplacement en ligne ; comme indiqué au deuxième étage, il convient d’éviter les heures pleines, car TRICON effectue par défaut un balayage à heure fixe. Cependant, le temps nécessaire pour que la lumière PASS de la carte MP passe au statut ACTIVE (état normal) est plus long que pour les autres cartes IO, environ un peu plus d’une minute. Le téléchargement de mises à jour hors ligne (download change) fait référence à la réalisation de modifications logiques (ainsi qu’au changement de l’adresse IP de la carte de communication) ; Ajouter des blocs de fonctionnalité ; Lors de l’ajout de modules dans les emplacements vides du châssis, etc., une installation en ligne directe est possible, sans entraîner l’arrêt du système ; Le téléchargement hors ligne (télécharger tout) est généralement une opération de téléchargement global effectuée pendant les périodes de maintenance du système, par exemple en cas d’ajout ou de suppression de baies, d’augmentation de l’allocation de mémoire, de modification des codes d’adresse des nœuds, etc.