J’ai un projet en extérieur, dans une zone à risque d’explosion de type 1. Le plan actuel consiste à torsader la sortie du tube de guidage des fils, puis à ajouter une bride anti-explosion pour relier le câble blindé ; le degré de protection de cette bride est IP65. À mon avis, cela permet d’atteindre les objectifs de protection contre les explosions et l’eau. La question est que l’enfouissement des gaines électriques fait partie des travaux de génie civil préliminaires : d’une part, on craint que l’épaisseur des parois des gaines ne soit insuffisante, et d’autre part, leur grande quantité et leur fixation en place rendent les travaux difficiles. Est-ce que quelqu’un a une bonne méthode ? Il y a une pâte ignifugee que je n’ai jamais utilisée. Si j’utilise cette pâte ignifugee, est-il encore nécessaire d’appliquer du Gran ? J’aimerais aussi entendre l’avis des experts.
La colle anti-explosion n’est pas étanche ; de nombreux projets utilisent encore les méthodes traditionnelles. Pourquoi ne pas utiliser des câbles blindés avec des connecteurs blindés, puis appliquer une couche d’étanchéité à l’aide de colle étanche ou de silicone ?
Le degré d’étanchéité anti-explosion de Granhead est suffisant, et il peut également sceller efficacement les câbles blindés s’il est installé correctement. Quant à la pâte ignifuge, c’est une sorte de boue qui ne sèche jamais complètement ; on l’utilise généralement pour boucher des trous, et elle est souvent employée dans le domaine électrique. Votre méthode d’utilisation pour ce projet est acceptable, mais il y a un point à prendre en compte : la spécification de votre tube de guidage des câbles doit être suffisamment épaisse pour être résistante aux explosions. Si le conduit de passage est orienté vers le haut, il est préférable de recouvrir l’orifice de l’autre extrémité avec de la colle, même s’il y a un raccord à bride, car un raccord toujours tourné vers le haut ne garantit pas une étanchéité fiable.
Merci beaucoup ! Je m’inquiète aussi que l’épaisseur des parois des tuyaux préfabriqués ne soit pas conforme. La plupart sont des tuyaux qui se dressent ; je vais aussi acheter du mastic anti-explosion.
Merci beaucoup ! J’utilise un Gran équipé d’une armure ; je n’avais vraiment pas pensé à l’idée du ruban étanche, merci pour le rappel