Débitmètre de masse pour la zone IICT6, avec une température du fluide de 130 degrés. Selon les normes anti-explosion, la classe de température du compteur de débit est influencée par le milieu et ne peut pas répondre aux exigences de T6. Comment y remédier ?
Ajout : Après avoir étudié les normes GB50058 ainsi que les exigences de mesure des procédés, il est impossible de sortir ce compteur de débit de la zone anti-explosion ou de le déplacer dans une zone à température plus basse.
La partie électrique est aussi à 130 degrés ? Ça ne fond pas encore.
Je demande vraiment de l’aide pour une explication sur les normes ; des normes étrangères ou nationales conviennent.
La température du milieu est de 130 degrés. Selon les normes anti-explosion, la classe de température du compteur de débit est influencée par le milieu et ne peut pas répondre aux exigences de T6. Comment en est-on arrivé à cette conclusion ? Quelle est la norme anti-explosion en question ? ? ? ?
Selon moi, la température ici n’est pas la température du milieu. C’est plutôt la température de fonctionnement de l’électrique du tableau de bord.
Cela montre que la conception de votre processus est intrinsèquement dangereuse.
IICT6 fait référence à la boîte de connexion anti-explosion de votre débitmètre, et T6 indique que la température maximale de l’enveloppe de la boîte de connexion de votre débitmètre ne dépasse pas 85 °C. Cela n’a rien à voir avec le fluide mesuré par le débitmètre. De plus, si dans l’endroit où se trouve le débitmètre, la température de quelque chose dépasse 85 °C et provoque l’inflammation d’un gaz ou d’un vapeur combustible, cela ne montre que votre conception du processus n’a pas été suffisamment réfléchie : des tuyaux conçus pour une température de 130 °C ont été installés dans cette zone, ce qui n’a aucun rapport avec le département électrique. De plus, le T6 est adapté à tous les environnements de la catégorie TT à T6. En d’autres termes, si votre compteur de débit est de type IICT6, le milieu présent dans votre environnement réel peut être de type IICT1. On ne peut pas affirmer catégoriquement que le milieu à 130 °C est incorrect ; vous pouvez vous référer à la norme GB50058-2014
Au-dessus et le porc noir, c’est la bonne réponse. La résistance aux explosions concerne uniquement la partie électrique ; ce n’est pas le cas pour tout. Si c’est selon la norme d’isolation contre les explosions, alors seuls les connecteurs électriques et la coque de la boîte des cartes électroniques doivent être solides pour résister à une explosion interne et bloquer les vibrations extérieures, et ce n’est pas le cas pour la coque de chaque composant du dispositif; Et s’il s’agit d’une conception intrinsèquement sûre et anti-explosion, c’est que la puissance électrique du circuit est faible, ce qui empêche la formation d’étincelles. Quoi qu’il en soit, il s’agit juste de la partie électrique, cette partie en contact avec le milieu ? Pas de contact, la température est à 130 °C ? Non, en général, le T4 suffit. Pourquoi ? C’est justement parce que la coque ne dépasse pas une température si élevée, n’est-ce pas ? S’il fait si chaud, comment on peut jouer ? Les mécaniciens ont-ils des paumes en fer ?