Commutateur de décodage du barrière de sécurité P+F

2017-08-06View Original

Thread Content

Chers tous, barrière de sécurité P+F, modèle KCD2-SR-EX1.LB, barrière de sécurité avec une entrée et deux sorties pour les signaux DI. Qu’est-ce que signifient les quatre commutateurs situés à l’avant ? La position correcte est-elle 1 ou 2 ? Merci !
Reply #22017-08-06
Qu’est-ce que le mode de fonctionnement du commutateur à potentiomètre de S1 ? Est-ce que cela signifie l’inversion ? Au bit 1, c’est la logique positive, et au bit 2, c’est la logique négative
Reply #32017-08-07
Les trois premiers interrupteurs sont utiles, le quatrième interrupteur est inutile. Lorsque l’interrupteur 1 est réglé sur I, il y a un courant d’entrée élevé. C’est-à-dire si vous comprenez qu’il s’agit d’inverser ou non, cela dépend de votre situation sur le terrain. Car les interrupteurs de proximité se distinguent également en ouverts normaux et fermés normaux. L’interrupteur 2 n’est généralement pas utilisé ; la valeur par défaut est I. L’interrupteur 3 permet de définir si le capteur est un capteur de proximité ou un interrupteur mécanique.
Reply #42017-08-07
Commutateur 1 : Pour la sortie du relais 1, il permet de changer entre les états ouvert normal et fermé normal (le signal d’entrée NAMUR est un signal de courant ; une courant supérieur à 2,1 mA génère une sortie logique 1, tandis qu’une courant inférieur à 1,2 mA génère une sortie logique 0. Ce commutateur permet de changer cet état). Commutateur 2 : Pour la sortie du relais 2, les états ouvert normal et fermé normal sont identiques à ceux de la sortie 1; II indique que, en cas de panne (comme un court-circuit ou une ouverture de circuit à l’entrée), cette sortie est déconnectée. C’est-à-dire que, en tant que barrière d’isolement monochannel, la deuxième sortie peut servir d’alarme en cas de panne. Interrupteur 3 : Alerte court-circuit/coupure de circuit, I = fonction activée, II = fonction désactivée. Valable uniquement pour les entrées NAMUR, non valable pour les contacts secs. Commutateur 4 : invalide
Reply #52017-08-08
Mieux vaut actionner soi-même l’interrupteur et mesurer la sortie pour comprendre plus rapidement que de parler autant~·~~``````

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.