Est-il nécessaire de verrouiller l'arrêt en raison de la température de la vapeur d'entrée de la turbine à vapeur ?

2017-08-07View Original

Thread Content

Comme mentionné dans le titre, le personnel technique a demandé d'augmenter les conditions d'arrêt avec verrouillage lorsque la température de la vapeur à l'entrée de la turbine à vapeur est inférieure à 350°C. Les unités qui ont été contactées auparavant ne disposent pas de cet interverrouillage, est-il donc nécessaire d'interverrouiller et d'arrêter la température de vapeur d'entrée de la turbine à vapeur ?
Reply #22017-08-07
La température est basse et le volume d'air est suffisant. De quoi dois-je avoir peur ?
Reply #32017-08-07
On dit que la température est trop basse et j'ai peur que la vapeur d'eau n'endommage la roue.
Reply #42017-08-07
Vous pouvez le constater en prenant un générateur de vapeur sur place et en vérifiant la température.
Reply #52017-08-07
Nous n'avions pas utilisé ce verrouillage auparavant, mais maintenant l'atelier catalytique nécessite l'ajout de ce verrouillage. Personnellement, je pense que ce n’est pas nécessaire, mais je ne sais pas quelle raison donner au personnel du processus.
Reply #62017-08-07
Ne suffit-il pas d'ajouter une alarme ? Il n'est pas nécessaire d'apporter de l'eau avec ce type de sas. En effet, le drainage au coude du tuyau général de vapeur est ouvert et il n'apportera pas d'eau.
Reply #72017-08-07
Pour modifier le verrouillage, le processus nécessite des procédures d'approbation. Après le signe du proposant, de l'atelier et de l'ingénieur en chef de l'entreprise en charge de la production, l'instrument sera ajouté. Les instruments servent le processus, il n’est pas nécessaire de trouver des raisons de rejet.
Reply #82017-08-07
Les gens de l'atelier de traitement ont tous été d'accord et l'ont soumis à l'ingénieur en chef de l'entreprise. L'ingénieur en chef de l'entreprise nous a demandé de discuter si cela était nécessaire. Il est désormais au stade de la discussion.
Reply #92017-08-07
. . . Notre emboîtement est entièrement réalisé par moi-même. J'ai donné mes conseils au patron. Quel que soit le début du projet, il incombe à l’institut de conception de réaliser l’installation et l’équipement intermédiaire. Cela dépend de nous à la fin.
Reply #102017-08-07
C'est tellement grave, ajoutez-le simplement. Lorsqu'il est rempli de liquide, ce n'est pas seulement une question de température.
Reply #112017-08-07
En fait, ce n’est pas nécessaire. Si vous constatez que la température est trop basse et que vous arrêtez directement la machine manuellement, cela dépend du fonctionnement interne. Si vous devez l’ajouter, vous devez avoir le choix entre au moins deux thermomètres. Sinon, le thermomètre tombera en panne et provoquera un arrêt, ce qui ne vaut pas le gain !
Reply #122017-08-07
Notre turbine à vapeur est dotée d'un verrouillage de pression d'entrée de vapeur qui a été ajouté plus tard.
Reply #132017-08-08
J'ai peur que ce serait une tragédie si la turbine à vapeur se transformait en turbine hydraulique.
Reply #142017-08-08
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ajouter des verrouillages. S’il y a trop de verrouillages, le fonctionnement ne sera pas fluide. De plus, cette chose peut être contrôlée par d'autres méthodes, comme l'ajout d'un piège.
Reply #152017-08-08
Les unités pour étrangers doivent toutes être verrouillées
Reply #162017-08-08
Il peut y avoir moins de verrouillage dans l'unité, de peur d'endommager l'unité. Trop d'imbrication dans l'unité affectera les avantages économiques, et l'équilibre est une question problématique.
Reply #172017-08-08
À mesure que cette chaîne à choix unique augmente, la disponibilité du système se dégrade et la probabilité de déclenchement de la machine augmente.
Reply #182017-08-08
Il est recommandé de l'ajouter, et il doit être au moins dans une condition de 2 sur 2 pour éviter les dysfonctionnements dus à une panne de l'instrument ! Cela n’existait pas auparavant, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être ajouté. Le coût de l’ajout d’un paramètre est élevé, et cela coûte plus cher que d’attendre que l’eau brise la turbine de la turbine. Les gens qui comprennent sauront que les accidents secondaires n’y sont pas inclus ! Nous avons déjà été confrontés à des fluctuations de pression de vapeur et au phénomène de traces d’eau dans la vapeur. À cette époque, les vibrations, le déplacement et d’autres paramètres de la turbine à vapeur augmentaient de manière linéaire. Grâce à sa réponse rapide, l'opérateur externe a pu se déshydrater à temps, nous avons donc réussi à survivre ! De plus, s'il y a de l'eau, le déplacement vibratoire de la turbine et d'autres paramètres finiront par dépasser la norme, et le verrouillage sera également nécessaire, et les dommages seront plus importants. Pensez-vous qu'il est nécessaire de régler ce paramètre pour participer au verrouillage ?
Reply #192017-08-10
Il faut l'ajouter. Lorsque la température de la vapeur est basse, l’eau sera saturée et il sera très dangereux de heurter les aubes de la turbine. Ce n’est pas une évidence et cette chaîne devrait être ajoutée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.