Dernière modification de ce post par tiandiyi*an le 8/08/2017 à 10:47. Compteur de débit installé sur site, sans manuel après un certain temps : où connecter le signal 4~20ma ? Voir illustration
Essayez de connecter le fil rouge en bas à IOUT ; actuellement, le fil rouge est connecté à la sortie de fréquence
Mais IOTU a une tension d’environ 19,1 volts par rapport au réseau public
Dernière modification de ce post par RSchufaqi le 7/08/2017 à 09:44 : Courant + connecté à IOUT, courant – connecté à COMM ; la source 24 V est connectée aux fils jaune et vert en haut. Les autres connecteurs devraient être les suivants : PFS est la réglage de la fréquence d’impulsion, POUT est la sortie d’impulsion, ALM1, ALM2 et COM sont les sorties d’alarme, TXD (signal d’émission), RXD (signal de réception) et le reste correspond au protocole de communication 232.
POUT ne devrait pas être une fréquence, ce devrait être un impulsion plus
Tension normale, la valeur théorique est de 24 V
Je l’ai déjà marqué pour vous avec un cercle rouge ; le rouge, c’est le bon
Est-ce un débitmètre électromagnétique ? (Celui de Jiangsu Hongguang ?) )
Shanghai Shangmeng, je n’en avais jamais entendu parler avant
Les transmetteurs de Shanghai Shangmeng peuvent également
En lisant les instructions soi-même, on devrait pouvoir le connecter plus ou moins !
Le trait rouge en bas est connecté à IOUT